艾默生开关电源烧坏一个整流模块导致基站中断

机房用的是艾默生开关电源,6个模块烧坏了一个,导致机房所有直流电设备下电,交流配电箱整流器空开跳闸,整流模块控制开关跳闸,再次将模块开关打上去,一样导致直流设备断电,开关跳闸,模块冒火花,麻烦专家指导指导什么原因,谢谢!

故障模块输入部分烧坏短路了(就在风扇后面,脏东西堆积多了短路了,不信你拆开模块看看是不是风扇后面烧了),是不是R48-2900U的模块?配电箱空开跳闸是因为你配电不对,配电箱上的开关容量不要小于电源内部总输入开关的容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-19
应该是坏的模块的输出端短路,导致整个开关电源无输出,包括蓄电池也无法输出。拔掉后会正常工作。是开关电源的一个正常保护功能,保护设备部被烧坏。有些开关电源有自动屏蔽这个模块短路的,有些没有的,就会导致整站断电。
第2个回答  2014-03-10
这类情况遇到过;一般模块内部元器件时间久了腐朽导致;也就是导致。还有就是注意看看公头与母头插口是否完好,还有注意站房是否因漏水导致本回答被网友采纳
第3个回答  2014-03-09
整流模块,短路
相似回答