消防报警中强切电源的控制端与什么设备连接,控制模块是采用有源输出还是无源的?望大侠指教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-23
你说的是非消防电源的强切。一般都是通过对配电柜内的断路器分励线圈进行控制,究竟怎么接线取决于分励线圈的电压值和电流是AC220的还是DC24的。分励线圈是DC24V的直接将控制模块输出的线路接上去就可以了;线圈是AC220的,将线圈的两条导线任意一端接到柜子内AC220的L上(火线上),再将另一端接在控制模块的常开触点的任意一端,常开触点的另一端接到柜子的N线(另线)上即可。当然了,后面一种方法为了安全也可以通过转换继电器来接,关键看你的模块触点容量与你的分励线圈是否匹配。建议你用AC220的方法,这样比较安全可靠。换个角度说,采用有源或无源控制取决你的分励线圈,DC24V的分励线圈肯定要用有源输出方式喽,AC220的一定是无源的了。对于模块来说,采用这两种方式的基本功能无论那个厂的模块都具备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gtB1S1ga1tS1aKg1aS.html
其他回答
第1个回答 2013-12-22
与控制箱的主开关空气开关的分励脱扣器连接,要24v电源驱动分励脱扣器
追问
主空开的分离器怎么接呢?分离器的脱扣是干触点还是带电的?具体接法有哪几种?
第2个回答 2013-12-22
最好脱扣器和模块之间加个继电器,用继电器动作来跳开开关,防止开关跳闸时有强电瞬间串如模块,影响消防主机
第3个回答 2015-11-03
一般都是采用遥控,也就是无源输出!
相似回答
1.
消防报警控制模块
起动消防泵
的模块是有源输出还是
有源输出
?无源和
有...
答:
弱电需要控制强电,必须使用无源
。。中继进行转换,弱电控制末端。。如:风阀、信号、手报、声光、强切等使用有源。但也结合无源 。。。
消防强切
可以改
无源的
吗
答:
可以。根据查询道客巴巴官网显示,
消防强切模块是使用输入输出模块在火灾状态下通过控制模块切除非消防电源
,联动形式叫做消防强切,有无源信号和有源信号两种选择方案。
消防强切
返回信号是否应该都
是无源的?
答:
消防模块
一般都是弱电
模块,
现行规范要求能够反馈设备故障信号,所以通常
模块的
反馈端子上都带有检线电流
,有源
反馈有损坏模块的风险,所以没有特殊情况反馈信号都应该
是无源
信号。
海湾8301
模块
切电/迫降接法
,是有源还是无源?
答:
需要自己模块提供24v直流电的就用有源输出
,比如说强切,和送风口的防火阀门,他们本事是不带电源的只能由模块输出电压从而来控制他。无源也就是说这个被控设备是有动作电源的只需要你给出一个开关量信号来是他动作,而8301的无源输出一般不能直接控制这种设备,做法一般都是在8301和被控设备间加继电器,...
松江
的强切
:
模块
与脱扣、继电器如何接线?急急急!
答:
脱扣分220V脱扣和24V脱扣,24V脱扣可利用1825有源控制方法接线,220V脱扣,利用配电箱内存在220V的零线和火线接继电器,1825
有源输出端控制
继电器闭合,形成继电器的开关性能,选择一常开点做为模块反馈信号,当模块动作时,继电器闭合,220V脱扣系统形成,常开变常闭,形成
,无源
反馈信号 ...
消防模块有源输出
是
什么
意思?
答:
有源输出
可以连接相应的被驱动设备、为其供电并使其动作,例如指示灯、阀、泵之类。另一类
是无源
触点输出。
无源输出
只是一个开关量,一般连接自供电的其它受控
设备的无源
触点输入端,仅实现控制而不供电。 追问 谢谢
,消防模块
海湾8301有源输出时,接线端G,Ng为什么短接?这样会有什么作用? 本回答由提问者推荐 举报| ...
消防
所有
设备都是
同一路24伏
电源
吗?
答:
不是同一路
电源,
应该是同一设备几路24V输出。
消防
火灾自动报警
系统关于输入
输出模块
接线问题
答:
1、联动风阀时因为风阀需要24V才能动作,所以你需要把模块上24V负极链接风阀上,24V正通过模块常开触点链接到风阀另外一个端子上,当联动模块动作时,24V给到风阀,风阀也就动作了。2、。。。3、强切非消防电源时
,模块
需要控制一个继电器,用继电器控制配电箱里的220V脱扣线圈。4.
强切消防电源
时,比如给...
大家正在搜
汽车强起电源是什么原理是什么
消防强切电源是几伏的
消防报警 非消防设备
什么叫电源强切
电源强切什么意思
冬季用什么强启电源
消防报警模块
消防报警怎么消除
消防报警厂家有哪些
相关问题
消防模块接线时什么时候用有源输出?什么时候用无源输出?
1.消防报警控制模块起动消防泵的模块是有源输出还是有源输出?...
消防设备控制输入输出模块有源输出和无源输出的区别
消防联动模块的无源输出与有源输出有什么区别
消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点
消防模块有源输出是什么意思?
在消防模块接线中,为什么有的是有源接法,有的是无源接法如何区...
消防强切问题