求消防排烟口和送风口开启方式

如题所述

1、消防正压送风口。一般是安装在消防前室、楼梯间、避难层里的,自垂百叶式的或多叶式的,风会从里面吹出来,保持前室和楼梯间一定的正压力,防止烟气进入。280度时,融断关闭。
2、消防排烟口。一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状态,发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道排出建筑物之外。
3、防火阀。一般是安装在排烟管道中,或是安排在空调系统管道中的。分两种,一是安装在通风、空调系统的送、回风管路上,称作防火阀,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门;另一种安装在排烟系统管路上,叫排烟防火阀,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用。 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-16
1.防烟分区内两只独立的感烟探测器动作信号联动开启防烟分区内的排烟口,排烟口开启的动作信号作为排烟风机的联动启动信号,开启排烟风机运行。
2.防火分区内两只独立的感烟探测器动作信号联动开启防火分区内的机械加压送风口,同时开启送风机运行。
3.手动开启任何一个常闭排烟口(排烟阀)或者常闭送风口,都可以连锁开启排烟风机或者加压送风机运行。追问

消控室手动启动 是怎么启动的?

排烟口

追答

消防控制室的手动操作盘上有手动开启按钮,可以直接手动开启排烟口、排烟风机等设备。

追问

没看见排烟口啊!

追答

照片模糊看不清,应该在手动控制盘部分,排烟阀(口)。

追问

好吧算了 就这样吧

追答

好的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2022-06-27
第3个回答  2022-06-24
第4个回答  2022-06-27
