消防工程安装中的一些常见问题是什么?

如题所述

为了保障人们的生命安全,所有的建筑都会安装基本的消防设施,但有时施工人员也会出现一些小小的疏忽,笔者总结了在消防工程安装中会出现的一些常见问题,我们一起看看。

消火栓系统消防水池的浮球阀未安装。消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器。水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0.,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。管道的管径DN≤100采用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保温措施,管道穿过墙体或楼板时未加设套管,管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。自动喷水灭火系统报警阀距地面的高度不是1.2m。在报警阀以后的管路上安装室内消火栓。压力开关可*性差。管道未设置伸缩器。

水力警铃未设在公共通道,有人室内或值班室内。管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。末端放水处未设检修口,将末端试验装置等同于排水管,末端试验装置管径小于25mm,未设置压力表等喷头与顶棚距离大于30cm,在高层地下室且直立安装的喷头上未设置集热罩。火灾自动报警灭火系统系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。以上这些都是在消防工程安装中极易出现的一些失误,所以,国安消防工程公司请广大施工人员勿必要仔细阅读,避免出现这些错误,以确保群众的生命安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-22

消防给水管网试压过程偏离施工方案和规范管网试压一般分为强度试验和试漏检修两个方面。其中强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行,而试漏是在常压或稍起压状态下进行。在个别工程中消防材料使用不规范在一些偏远市县,消防给水管道往往采用复合塑料给水管道.这种情况下,一旦由于塑料管道受高温后强度降低,容易引起火灾,从而造成管道损坏.在消防给水系统中绝对不能将塑料管道用于消防给水,而应按照消防规范的要求使用各种钢管。主备泵切换的控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,造成不必要的麻烦消火栓按钮启泵容易出现压降过多而不能启动水泵喷淋系统中压力开关应直接起泵。当水泵电机超过11kW时,应采用降压启动方式。消防水泵房,应设置出口,防火门。雨淋阀、预作用阀采用报警探测器联锁启动时,应是该区域火灾确认或两点报警联动。

第2个回答  2018-01-22

消防施工过程中遇到的一些常见问题;水系统中存在的主要问题;主备泵切换的问题;消火栓按钮启泵问题;喷淋系统中压力开关应直接起泵,而某工程是由报;水泵启动方式;附设在建筑内的消防水泵房,应设直通室外的出口;雨淋系统、预作用系统的启泵问题;水流指示器前应安装信号蝶阀,不应采用其他阀门;末端试水装置出口应接入排水管;喷淋头的选

消防施工过程中遇到的一些常见问题水系统中存在的主要问题主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有发现,造成不必要的麻烦。消火栓按钮启泵问题。某工程,消火栓按钮接线采用1.5mm2,造成压降过多而不能启动水泵或启泵按钮灯不亮。喷淋系统中压力开关应直接起泵,而某工程是由报警控制器联动起泵,目前消防规范是不允许这样起泵的。水泵启动方式。当水泵电机超过11kW时,应采用降压启动方式,不应直接启动。