漏电保护器在打开状态下来的两股线都有电怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-29
说明零线有被开关误切断可能,请正规电工纠错,将误切断零线改为
相线
即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggcgcScStStMKM1tBSK.html
其他回答
第1个回答 2019-12-25
漏电开关在合闸状态,两根线都有电,说明漏电开关上桩头的零线虚接或者断了。
第2个回答 2019-12-26
那可能是你零线带电了,所以就会导致你下面两股线都带电。
相似回答
漏电保护器
出线端
都有电
是什么原因?
答:
漏电保护器出线端都有电,
说明漏电保护器零线进线断了,或者是漏电保护器坏了
。
家用
漏电保护器的两
个出线都带电了
怎么
办
答:
漏电保护器零线跟火线都有电,
首先火线有电是正常的
。零线带电家用电器能否正常工作。
如果不能正常工作,说明零线断路
。如果能正常工作,说明是
三相负载不平衡,导致零线上有不平衡电流
。
我问的是
漏电保护器
通电以后正负极为什么
都有电?
而且灯还不亮
答:
1,
漏保
内部零线断路。2,漏保进线端零线断路。
漏电
开关按
下来
后零线火线
都有电
答:
漏电开关断开,火线零线
都有电
,说明
漏电保护器
是1p+n的,该漏电保护器只断开火线不断开零线。所以我判断断开的是零线,只需要把漏电保护器电源侧的火线零线互换一下问题就解决了。
用
漏电保护器
做总闸,合上总闸所有线路均正常,但关掉总闸后无论多长时 ...
答:
回答:你家庭用漏电保护器,是单相,上面两个进线,下面两个出线,一根火线,一根零线,
漏电保护器的
火线一根应该有开关控制,一根是没有开关控制的(这个没有开关控制的应该接零线),你关掉总闸现在应该是下面出线
都有电
,上面进线应该一根有电,一根没电。用电笔测试上面进线,看看有电的一根是否接在开关的这档...
家用
漏电保护
开关不带负荷相线和零线
都有
220伏的电压是为什么?
答:
你好:1,当【零线触头接触不良时】,出线端子就会出现带电的现象,零线带电是【窜过来的】。2,
漏电保护器的
【漏电检测电路】连接在电源出线处的,所以(零线接触不良)火线会窜出来、带电了。
漏电保护器开
了,但通房间
的线
没接上,零火线
都有
12v电。正常吗。
答:
你的描述从理论上讲是不可能的,但是房间里零线,火线都有12V电,这是感应电,如果你的
漏电保护器
是总开关,你就要好好查查原因了,如果控制的只有插座这种情况问题不大。
为什么
漏电保护器
跳闸后两根
线都
带电
答:
断开的只是零线,输出的两根线经电器回路均会带电。只要将输入的零线接在漏电保护器‘N’端上,另一端接火线,问题可解决。如果
漏电保护器在
安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
大家正在搜
漏电保护器什么状态是开的
漏电保护器怎么拆下来
漏电保护器怎么接线
漏电保护器和空气开关的区别
怎么判断是不是漏电保护器
漏电保护器保护原理
漏电保护器如何判断漏电
空开和漏电保护器的区别
漏电保护器 怎么拆
相关问题
漏电保护器搬下来下面俩根线还有电是怎样回事?
为什么漏电保护器跳闸后两根线都带电
漏电保护器跳闸后,负载火线零线都有电,怎么回事
漏电开关断开,火线零线都有电是怎么回事?
空开漏电保护器处于关闭状态时下面L和N用电笔都测出有电是怎么...
进线和出线都是一根线有电,安装漏电开关就两根线有电了,是什么...
1p漏电保护出线的火线零线都有电是怎么回事?
漏电保护器怎么用简单的方法辨别它是否坏了?