同层排水规范做法?

请问各位专家,我房子现在收房是河北的,发现室内的排水管是做的同层排水 ,但我觉得做的不对,向各位大师请教。(室内地面没有做降板处理,管子还裸露在外面),请问设计院要执行那个标准图集!!!

同层排水,目前有三种做法,降板/微降板/不降板。降板的同层排水,一般需要结构降板,把管道敷设在降板层内,但降板的施工工序比较繁琐,对施工规范也需要有较为严格的要求,防水就需要做两次,填充、找平,降板层内也就是沉箱,沉箱积水时间久了排不出去,就易产生异味,滋生细菌。维修的时候就需要破坏地板来进行。

看图上应该是采用预埋式的管件敷设方法,没有降板。后期马桶那块应该要采用假墙,如果是悬挂式的马桶,还需要马桶支架,不过管道敷设得是挺简化的。跟我们平时做的不降板同层排水还是有差别的。

昆明群之英WAB不降板同层排水系统

这个就是平时做的不降板的同层排水,可以参考下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-05
降板法就是将卫生间的楼板降低或局部降低30~40 cm,在这个空间内敷设排水横管横管敷设完成后,用填充材料将下沉空间填充,再做卫生间地面。是目前最常见,也较成熟的同层排水做法。 这种做法的优点是: 1)给排水管道布置在降板中.卫生间无明显管道,卫生洁具布里灵活,排水噪声对下层干扰较小,施工也较方便; 2)卫生间也可不做吊顶,整洁美观,与下排水方式相比,占用下层空间较少,提高了卫生间的净高。 3)发生漏水或检修时,不影响下层住户使用。 其缺点是: 1)结构降板处理增加造价,同时用填充材料填平降低空间,增加荷载,不经济。 2)下沉板内的积水不易排出,检修时必须破坏地面,取出填充轻棍凝土,比较困难,工作量大,因此,降板式的做法关键是要做好楼板的防水措施.浴缸还可以部分下沉到降板空间内敷设,比较美观。 2排水管敷设在地面上的做法在厨房排水设计中较多采用。一方面:现代住宅内的厨房经过二次装修后,地面污水横流,肮脏杂乱的现象不复存在,地漏的设置已经不是很有必要;另一方面:地网卫生条件不好,因此,在厨房排水设计中一般不考虑设且地漏,所以厨房内排水横管的设里大多采用在厨房地面上敷设的方式。但是,地面敷设时,管道的走线应予注意,不能跨过门或交通路线,一般宜靠墙布且,最好结合橱柜布置,橱柜下一般有150 mm的空间,设在橱柜下不形响关观。当然。厨房的排水横管管径不大于50 mm。也可以在厨房侧墙内暗埋散设。追问

谢谢您!我现在想知道,我家里卫生间地面没有做降板处理,管子还露出来,是否符合国家和地方规范。属于商务办公房,层高有3.7米(净空),现在家里的这种排水只能装后排座便了,要是装蹲坑,得抬高地面,这样使用很麻烦

本回答被网友采纳
相似回答