请问各位专家,我房子现在收房是河北的,发现室内的排水管是做的同层排水 ,但我觉得做的不对,向各位大师请教。(室内地面没有做降板处理,管子还裸露在外面),请问设计院要执行那个标准图集!!!
同层排水,目前有三种做法,降板/微降板/不降板。降板的同层排水,一般需要结构降板,把管道敷设在降板层内,但降板的施工工序比较繁琐,对施工规范也需要有较为严格的要求,防水就需要做两次,填充、找平,降板层内也就是沉箱,沉箱积水时间久了排不出去,就易产生异味,滋生细菌。维修的时候就需要破坏地板来进行。
看图上应该是采用预埋式的管件敷设方法,没有降板。后期马桶那块应该要采用假墙,如果是悬挂式的马桶,还需要马桶支架,不过管道敷设得是挺简化的。跟我们平时做的不降板同层排水还是有差别的。
这个就是平时做的不降板的同层排水,可以参考下。
谢谢您!我现在想知道,我家里卫生间地面没有做降板处理,管子还露出来,是否符合国家和地方规范。属于商务办公房,层高有3.7米(净空),现在家里的这种排水只能装后排座便了,要是装蹲坑,得抬高地面,这样使用很麻烦
本回答被网友采纳