恒温恒湿空调初效压差多少正常
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-05-20
10-40PA。初效过滤器初阻力正常在10-40PA,终阻力正常为20-80PA。空调机组中初效过滤器对压差影响不大,因为机组中有初效过滤器进风口,初效过滤器后边还有一层中效过滤器,最终末端为高效过滤器,其中高效过滤器阻力最大,直接影响洁净室的压差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggccSaMgKVacccKgMSK.html
相似回答
恒温恒湿空调
的特点 恒温恒湿空调保养
答:
2、当系统压力比小于8或两者压差小于1.4MPa时应用单级制冷
,否则应采用双级制冷。3、当系统负荷大时,应把相近的蒸发温度连在一起配机。4、运转台数应尽可能少,可以节能和便于管理。以上就是有关恒温恒湿空调的特点的相关介绍了,相信大家对此也都有所了解了,大家可以依据自己的实际情况进行选购,...
恒温恒湿空调
的机组特点
答:
2、恒温恒湿空调机的电源为3/N-380/220V50Hz,采用三相四线制供电,要求电压稳定,
其偏差值不得超过额定的±10%
。3、在电源进线上要装配一只自动空气开关。4、进线要用铜芯导线和电缆线。5、设备专管供水、水压不低于0.1MPa.6、用户要自配电源总开关及熔断丝,恒温恒湿空调机要有可靠接地,地线要...
机房
空调
怎么设置合理
答:
- 维持正压,
与室外压差大于9.8帕 - 送风速度不小于3米/秒
4. 在标准条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃粒子数不应超过18000粒/升,以保持空气质量。
洁净车间
压差
的标准是什么?
答:
气流→
初效
净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化重复以上过程,即可达到净化目的,即为净化空间。福建顺势为邦建设工程有限公司从事净化中央
空调
,洁净工业厂房,
恒温恒湿
洁净系统工程规划设计,安装,维护于一体的...
机房
空调
怎么设置合理
答:
项目级别A级 夏季 冬季 22正负2C20正负2C 相对 湿度45%~65 温度变化率5C/h并不得结露 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外
压差
大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于...
精密空调
安装要注意什么
视频时间 02:37
机房
空调
怎么设置合理
答:
奥克斯
空调
是民商用的吧,不带加湿功能,这种情况,你最好在比较安全的地方放一盆水,别洒了。。。 再或者买个加湿机吧。你的空调温度调的太低了。按照你这个设定的话空调基本是24小时制冷的,压缩机很忙。。太费电了。。建议你选用我们公司的空调双机启动切换控制器产品,定时切换+温度控制一体,...
为什么要用机房专用
空调
答:
主机房与其他房间、走廊间
压差
不应小于4.9Pa,与室外静
压差
不应小于9.8Pa。 组成部件 机房
精密空调
系统的主要部件,控制器、包括压缩机、蒸发器、加热器、风冷冷凝器、控制器、加湿罐、 热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器、过滤网、等部件。对于水冷系列,室内机还包括板式换热器、水流量调节阀、上水电磁阀[1] 。 冷...