TSG D-《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当电阻值超过GB/T 或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地线。GB/T.4—《压力管道规范 工业管道第4部分:与安装》10.12 静电接地10.12.1 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。10.12.2 管道系统的对地电阻值超过Ω时,应采取措施或设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。10.12.3 有静电接地要求的不锈钢管和钛管道,导线跨接或接地引引线不得与钛管道及不锈钢管道直接焊接,应采用与管材相同材料的接地板过渡。10.12.4 静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时应进行调整。