用一台量程为0到6MPA,精度为1.5级的压力表来测量锅炉的蒸汽压力

工艺要求其测量误差不许超过0.07Mpa,试回答:(1)该压力表是否适用;(2)若不适合,试选用另一台压力表。

如下:

1、该仪表的最大绝对误差为℃max=±1.5%×6=±0.09Mpa。 

该仪表的最大绝对误差为±0.09Mpa,已经大于工艺上的允许值±0.07Mpa,所以该仪表不能用来进行上述压力的测量。

2、应选用的仪表的基本误差为

去掉“±”和“%”后数值为1.167,介于1.0和1.5之间,故应选用精度等级为1.0级的仪表来进行压力测量,才能满足工艺要求。

介绍

控制工程普遍使用频域法(采用系统外部输入输出关系的频率域描述传递函数作为分析和设计的基础)和状态空间法(建立在状态变量描述基础上的对控制系统分析和综合的方法)。

其理论和处理方法涉及许多方面,从线性控制到非线性控制,从单变量控制到多变量控制,从连续控制到采样控制,从定常控制到随机控制,从一般的反馈控制到自适应控制等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-28
,规定: 陆.二.二 压力表选用 选用压力表应符合列规定: (一)压力表应符合相应技术标准要求; (二)压力表精度应低于二.5级于A级锅炉压力精确度应低于一.陆级; (三)压力表量程应根据工作压力选用般工作压力一.5倍~三.0倍,选用二倍; (四)压力表盘应保证锅炉操作员能够清楚看压力指示,表盘直经应于一00mm 详见: 锅炉安全技术监察规程TSG G000一-二0一本回答被网友采纳