88问答网
所有问题
170kw用多大开关和互感器?额定电流1000A等于多少kw?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-30
380伏。170kw用400安开关,用5/400互感器。额定电流1000A等于500kw.
追问
同时,200米线长要多大的电缆线,500kw是怎么算出来的,麻烦给个公式,谢谢,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggcMctcgacVtBMMaMaK.html
相似回答
总功率
170
~220
KW
该用什么样的电度表
和互感器
答:
170
~220KW 的负荷,一般是三相400V电等级。电流为300~400A左右。电流
互感器
一般接
额定电流
的1.3~1.5倍来选择。按最大值400A来计算,所以电流互感器选择600/5。电度表选择三相四线表,电流3*5A,电压3*400V。
170kw
,380v,加热设备
用多大
铜电线,电表,
互感器
,空气
开关
.
答:
你好,
170千瓦
加热设备,采用三相四线供电时,
电流
约为340A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*120+1*75平方的。120平方的铜电缆,明线敷设安全截流量约346A。如果线路过长并且暗敷,建议选择150平方的电缆。
互感器
选择400/5,空气开关选择400A,电表度选择3*(6A)三相四线有功电度表。以上...
...
170kw需要多大
电缆线,
用多大开关和互感器?
电缆线185平方,
答:
70KW的电机,
电流
大约140A左右,电缆可选择3*50+1的;
互感器
选择300/5;电表 三相四线制 的即可;空气开关 选择200A 或者250A 都可以。
电度表
和互感器
是怎么匹配的,
多少KW需要
配互感器(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设功率因数按0.8算,
电流
约1700A,可以配2000/5A的互感器,电表可以配1.5(6)
A的互感器
型电度表,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
电工常用
电流
,电压,功率,导线公式算法。急求!!!
答:
功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机
额定电流与
电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先...
在
多少KW
的时候才
用互感器
来配!什么配?
答:
跟KW
没关系。负载总电流大于100A就必须加
电流互感器
。电压互感器是在电压超过400必须
用互感器
。电流互感器次级是5A例如负载电流是150A就可以选用150/5的电流互感器。或者更大的
三相用电70到100
个千瓦
,应该装
多大
的空气
开关
个多大的
互感器
和电表?
答:
100
KW电流
是454安,分成三条线,每相152安,所以空气开关应该配200安才安全,电表容量都是有限的,一般也就3×60安,不过可以
使用电流互感器
来降低电流对电表的影响。电流互感器可以选择150/5
160
kw
的负荷
用与
商业
需要
装
多大
的
开关和互感器
答:
I=160/1.732*0.38*0.85 =286 A 再算变压器的满负荷
电流
根据P=1.732*U*I*功率因数(一般去0.80~0.85)得 I=315/1.732*0.38*0.85 =563 A 因此,开关选400A,
互感器
选300/5。要准确超过160KW还要看你的功率因数,值不同电流就不同,假设任为0.85,那么跳闸电流取 288 A,时间...
大家正在搜
100kw用多大电表和互感器
110kw电机额定电流多少
280kw电机额定电流多少
132kw电机额定电流是多少
250kw的电机额定电流多大
300kw用多大互感器
0.75kw电机额定电流
200kw电机额定电流
160kw的电机额定电流
相关问题
总长200米长,170kw需要多大电缆线,用多大开关和互感器...
1000kW要用多大电表和互感器
1000kw要用多大的电缆?多大电表,多大的开关
隔离开关为1000A的配电柜三相电表最大选用多大的电流互感器
用电设备总功率是1000KW,正常工作电流是多少A?
100kw需多大的电流互感器和电度表
负荷260kw需要多大的电流表和电流互感器
400KW-500KW要用多大的电能表(什么型号)互感器用多...