发电机功率因数怎么调??

我们厂有台18M的余热发电机发电机,发的电全供厂用。发电机功率因数一般调在0.85~0.90之间。但负荷在10M以上时与电力局电网联络进线柜和电容补偿柜功率因数降到0.6左右,而且减励磁进线柜功率因数会上升,应该是过励磁了。要降低励磁吗,这样会对发电机有什么影响啊?发电机功率因数该怎么调啊?
如果功率因数在0.95以上会不会影响发电机的运行寿命,为什么都要求发电机功率因数在0.8-0.9之间?

 发电机功率因数可以调节相序调节。

功率因数是cosφ=有功功率/视在功率=P/S。关系是cosφ=P/根号(P*P+Q*Q)。其中:

1、cosφ:功率因数。

2、P:有功功率。

3、Q:无功功率。有功功率、无功功率、功率因数是三角函数的关系,有功功率、无功功率是垂直边。视在功率2=有功功率2+无功功率2。功率因子=有功功率/视在功率。因功率因子基本不可能为1,故1KW(有功功率)≠1KVA(视在功率)。无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在降低发电机有功功率的输出。



扩展资料:

电能由电压和电流两者提供,即S=UI。在实际供电中,就好比两个人进行协作,若协作没有偏差时,电能可向外供出,当两个人又差别时,如电流超前或电流滞后,则供电的效率将降低。

差别的大小就是电压和电流之间的相角差,反应到效率则用相角差的余弦即功率因素表示。有功功率就是有效的能量输出,无功功率则是无效的能量输出(无用功)。

参考资料来源:百度百科——发电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
功率因数在0.95以上不会影响发电机的运行寿命.
一般发电机的铭牌上标的功率因数在0.8-0.9之间,这个是电网要求的。
过励磁对发电机有影响,发电机不能长时间的处在过励磁状态,否则转子会发热。
如果你们厂负荷在10M左右,你们的发电机应该完全能摆平。首先,你们的发电机是在满负荷下运行么?如果不是,那么就应该还没过励。一般的励磁系统都有防止励磁长时间的过励的保护的。你再把问题说详细点。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-02-21
呵呵
可以降低励磁,来提高功率因数。通过调节励磁电流调节发电机的无功功率,对发电机没有影响。
发电机的控制屏上有调节旋钮,但是调节之前要好好看看操作说明书。
第3个回答  2019-07-20
功率因数是发电机的效率。功率因数=有功功率除以视在功率。功率因数与发电机的效率成正比,如一台发电机视在功率100kva,当发电机发电80kw时80/100=0.8(功率因数)
当发电机发电90kw时90/100=0.9(功率因数)当发电机发电50kw时50/100=0.5(功率因数)
当功率因数提高了,发电机出力也提高了。
第4个回答  2011-02-21
改变发电机励磁电流就能改变并网运行发电机的功率因数。你是要保证发电机的功率因数还是上网电力的功率因数?