拉筋、板、箍筋的弯钩应为多少??都是6.25d??

1、根据规范要求是两段弯钩的弯折角度均不应小于135°,计算工程量时长度应该加是、多少呢??
2、根据图集显示,板的搭接长度为150??
3、箍筋的弯钩为多少呢???
4、根据规范显示焊接接头连接区段的长度为35d,计算焊接(电渣压力焊)柱筋的长度时,是否加这35d ??

1、只有HPB300(热轧光圆)直线型钢筋两端才要弯180°,每个180°钩下料长时加6.25d长;热轧带肋HRB×××的末端不弯;

2、没有这种规定;

3、箍筋有三个90°弯加两个135°弯,下料长度见图片;

4、“35d”是说的接头区段长度,是计算接头百分率用的,在这个接头区段内数有几个接头,不是说搭接长度,不是计划下料用的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
  拉筋、板、箍筋的弯钩根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: HPB235级钢筋末端应作180度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; 当设计要求钢筋末端需作135‘弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径。不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 钢筋作不大于90’的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
  钢筋弯勾是为了保证构件的牢固 性,增加钢筋与混凝土的结合程度,从而把钢筋的尾部做成弯勾型,以达到设计要求。