因为梁下是空的,所以担心承重。梁上是3m*6m*0.24的红砖墙。还有2间屋,3.8米的预制板的2头搭在这梁上。帮忙看下承重有问题不,谢谢了。
谢谢。
3米墙上面有圈梁,圈梁上的屋面板不知道要不要算到。
别人这样算
墙体荷载:(0.24×18+0.04×20)×2.5=12.8(kN/m)
板恒荷载:3.8×0.1×25=9.50(kN/m)
板活荷载:3.8×2=7.60(kN/m)
梁弯矩值M=[1.2×(12.8+9.5)+1.4×7.6]×6²÷8=168.3(kN·m)
荷载效应基本组合的分项系数应为1.35而不是1.2!这是由永久荷载控制的结构。请看GB50009-2012《建筑结构荷载规范》。别人用过期的规范,基本组合错误与我无关。