plc的程序gx works2跟gx developer有什么不同 都有什么功能

如题所述

我也比较模糊,反正一直用developer
不过据说developer比较擅长传统的梯形图,works擅长于IEC方式编程,块啥的,不怎么懂,可能就是一些新功能吧,尤其是支持类似高级语言式的编程,听着不错,没用过
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-07-31
  GX Works2是三菱电机推出的三菱综合PLC编程软件,是专用于PLC设计、调试、维护的编程工具。与传统的GX Developer 软件相比,提高了功能及操作性能,变得更加容易使用。
  GX Works2支持最新FX3U编程,不支持FX0N以下版本的PLC以及A系列PLC的编程。并且不支持语句表编程。
  GX Developer除了不支持FX3U编程以外,几乎支持大部分三菱PLC编程。
  GX-Works2三菱电机新一代PLC软件,具有简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、 ST及结构化梯形图等编程语言,可实现程序编辑,参数设定,网络设定,程序监控、调试及在线更改,智能功能模块设置等功能,适用于Q、QnU、L、FX等 系列可编程控制器,兼容GX Developer软件,支持三菱电机工控产品iQ Platform综合管理软件iQ Works,具有系统标签功能,可实现PLC数据与HMI、运动控制器的数据共享。
  随着三菱PLC产品的不断升级,许多老型号已经淘汰,所以以后编程监控将以GX Works2为主。但是,目前许多地方还大量使用老型号PLC,所以两种编程软件还是要并存一段时间。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-04-28
差不多的就是有的功能方便了点追问

我用第一个怎么没法连接plc

追答

你是什么系统多少位的?端口设置对了哇?

追问

win764位系统 软件里怎么设置端口

追答

我以前也有过这个问题一开始以为是硬件坏了所以换了PLC什么的最后装了WORKS才解决问题
最后三菱客服才跟我说DEVELOPER这个软件是不支持W7 64位的所以你现在连3U 的话你是连不上的
望采纳

追问

deve那个软件我能用啊 work那个好像不能

追答

那基本上是端口问题
电脑用数据线连接上PLC PLC上电右击我的电脑---属性---设备管理---通用串行里可以看到PLC所用的串行编号也就是COM?
打开你编好程序的文件在WORK左下端有一个连接目标双击connection1出现一个窗口在cOM旁边输入你看到的串行编号COM?
你试试

本回答被提问者采纳
相似回答