88问答网
所有问题
框架梁中箍筋和拉勾是否应该等效?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-17
应该勾主筋,柱子拉钩又为单支箍,是箍筋的一种,主要防止主筋的偏位,无需像剪力墙,梁那样勾住箍筋。但是现场施工中还是一半采用拉勾同时勾住主筋和箍筋的做法详见11G10156页,这是最保险的做法,否则采用其它两种做法不同的监理可能会有不同的看法(图集56页下方有:本图中拉勾的做法由设计决定),所以施工中还是采用第三种做法,任监理怎么说,咱都不怕
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggaKgtKagcV1VSM1VSK.html
相似回答
三支
箍筋拉勾是否
给箍筋一样
的
钢筋?
答:
三肢箍一般用于宽度为300的
梁
构件。中间肢两端设弯钩勾住梁顶和梁底的下部钢筋,其直径和同截面
的箍筋
直径一致。
暗柱
箍筋
直径
是否
等同
拉勾
直径
答:
设计无特殊要求,暗柱箍筋直径就等同
拉勾
直径,拉钩 就是
箍筋的
一种 形式 叫单肢箍。
剪力墙暗柱
里的拉勾
是和外箍一样规格吗?是两个规格
的箍筋
答:
应按设计索引特标注指定
的箍筋
直径8设置拉筋,无可非议,这就是集中标注与原位标注的区别,未索引的应按设计集中标注使用箍筋
剪力墙
内
暗柱
的拉勾
数量必须
与箍筋
相同吗?也就是满挂吗?允许隔一拉一...
答:
不同抗震等级规定的体积配箍量,由箍筋、墙的水平分布筋、拉钩筋三部分组成。设计时是否‘满挂’是计算决定的,不允许修改。剪力墙的构造边缘构件内
的箍筋
、拉钩筋的沿高度的间距,是抗震规范的最小构造要求,见GB50011-2010表6.4.5-2。
建筑中剪力墙
拉勾是否
平齐
与箍筋?
答:
剪力墙柱子
的拉勾应该与箍筋
平齐才是正确的,有些地方翻样人员翻长了,导致现场绑扎工人加上去把箍筋两边都包住了,这样是不对的,柱子保护层是以柱箍筋为准,若箍筋保护层刚好,那么拉勾勾住箍筋就没保护层了(你的采纳是我前进的动力)
剪力墙端部暗柱
内的拉勾
数量必须
与箍筋
相同~即满挂吗?允许隔一拉一吗...
答:
不同抗震等级规定的体积配箍量,由箍筋、墙的水平分布筋、拉钩筋三部分组成。设计时是否‘满挂’是计算决定的,不允许修改。剪力墙的构造边缘构件内
的箍筋
、拉钩筋的沿高度的间距,是抗震规范的最小构造要求,见GB50011-2010表6.4.5-2。
梁
上
的拉勾
间距是按原位标注走还是按集标注走
答:
梁上的
拉勾
间距是按集标注走
梁内
腰筋上的拉钩间距一般为400至600,根据梁腰筋抗扭一般_用400,构造腰筋则_用600的间距!拉钩既是梁在构造上起拉结腰筋作用的钢筋,在剪力墙中起拉结钢筋网片的作用,在
梁中
间距是非加密区
箍筋
的两倍,上下多道腰筋时要交错布置。在
框架
柱的基本抗震构造措施里规定了...
梁内拉勾应
设置几排?钢筋等级
是否
同
箍筋?
规定在哪本图集?
答:
在
梁的
两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。
梁内拉勾应
设置几排,与腰筋的层数相同,钢筋等级同
箍筋
,直径可以为6mm,规定在G101图集 ...
大家正在搜
拉勾拉在立筋还是箍筋
柱拉勾挂主筋还是箍筋
什么是纵筋什么是箍筋
梁箍筋与拉勾直径
箍筋和拉钩的区别
YBZ柱里的箍筋用成拉勾了
箍筋缺少能用拉勾加强吗
柱子的拉勾与外箍筋同直径吗
柱箍筋12的拉勾也要12的吗
相关问题
框架柱中的箍筋可以换成拉钩吗?为什么?箍筋和拉钩的作用分别是...
梁内拉勾应设置几排?钢筋等级是否同箍筋?规定在哪本图集?
框架梁三支箍拉勾是挂主筋还是箍筋?
柱内箍筋可不可以用拉勾代替
框架柱拉勾是勾住箍筋还是主筋
梁里的拉钩钢筋大小是同箍筋吗
梁箍筋全是一个间距,拉钩如何布置?
箍筋拉钩算法