①、可以承载多少千瓦与穿入
PVC管中的电线数量,还有环境温度有关。
②、220V一般就两条线,50平方铝线在室温下(小于等于40
摄氏度)最低(40摄氏度时)可以承载90安电流,最高(小于等于25摄氏度时)可以承受144安电流,换算成千瓦就是220V*90A=19.8kW;220V*144A=31.68kW。这是
视在功率,按一般居民用电
功率因素还需要乘以0.8。
③、所以最终答案是最少可以有用电设备铭牌上标注的功率总和15.84千瓦(环境温度长期处于40摄氏度时);最高可以有所有用电设备铭牌标注的功率总和25.344千瓦(环境温度长期处于小于等于25摄氏度以下)。
④、这两个数据是所有用电设备长期运行下的数据,所以另外还要计算设备同时使用率。还有一般情况下导线有短时过载能力。如果所有设备使用率比较低的情况下,可以将预计功率提高,实际中增加可使用设备的数量