电气控制系统常用的保护环节有哪些 它们各采用什么电气元件?

如题所述

控制系统:不锈钢控制柜;常规碳钢控制柜;防爆控制柜;现场操作柱。

可选择的模块:PLC程序控制模块;触摸屏操控模块;转速监控模块;震动监控模块;澄清度监控模块;变频起动模块;缩放向心泵模块(控制缩放向心泵);惰性气体保护模块。

接触器,零压保护。断路器或熔丝,短路或接地保护。过流继电器,过流保护。热继电器,过载保护。一般就这几种,其他的还有温度,压力,速度,位置,相序等。


扩展资料:

电气控制系统工艺设计的目的是为了满足电气控制设备的制造和使用要求。在完成电气原理图设计及电气元件选择之后,就可以进行电气控制设备的总体配置,即总装配图和总接线图的设计,然后再设计各部分的电气装配图与接线图,并列出各部分的元件目录、进出线号以及主要材料清单等技术资料,最后编写使用说明书。

电气系统的设计原则,有以下四点:

(1)最大限度地实现生产机械和工艺对电气控制线路的要求;

(2)在满足生产要求的前提下,力求使控制线路简单、经济;

(3)保证控制线路工作的可靠性和安全性;

(4)操作和维修方便。

参考资料来源:百度百科-电气控制系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-03
电气控制系统中常用的保护环节有过载保护、短路保护、零压和欠压保护以及弱磁保护等。
1.短路保护
电动机绕组的绝缘、导线的绝缘损坏或线路发生故障时,会造成短路现象,产生短路电流并引起电气设备绝缘损坏和产生。
电气控制系统中常用的保护环节有过载保护、短路保护、零压和欠压保护以及弱磁保护等。
1.短路保护
电动机绕组的绝缘、导线的绝缘损坏或线路发生故障时,会造成短路现象,产生短路电流并引起电气设备绝缘损坏和产生强大的电动力使电气设备损坏。因此在产生短路时,必须迅速地将电源切断。常用的短路保护电器有熔断器和内动开关。
1)熔断器保护
熔断器比较适合于对动作准确度和自动化程度要求较差的系统中,如小容量的笼型电动机、一般的普通交流电源等。在发生短路时,很可能发生一相熔断器熔断,造成单相运行。
2)自动开关保护
自动开关在发生短路时可将三相电路同时切断。由于自动开关结构复杂,操作频率低,因而广泛用于控制要求较高的场合。
2.过载保护
电动机长期超载运行,绕组温升超过其允许值时,电机的绝缘材料就会变脆,使其寿命降低,严重时将使电机损坏。过载电流越大,达到允许温升的时间就越短。常用的过载保护电器是热继电器,热继电器可以满足这样的要求:当电动机为额定电流时,电机为额定温升,热继电器不动作;在过载电流较大时,热继电器则经过较短时间就会动作。
由于热惯性的原因,热继电器不会受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,所以在用热继电器作过载保护的同时,还必须没有短路保护。并且选作短路保护的熔断器熔体的额定电流不应超过4倍热继电器发热元件额定电流。
3.零压与欠压保护
当电动机正常运行时,如果电源电压因某种原因消失,那么在电源电压恢复时,电动机就将自行起动,这就可能造成生产设备损坏,甚至造成人身事故。对电网来说,同时有许多电动机及其他用电设备自行起动也会引起小允许的过电流及瞬间网络电压下降,为了防止电压恢复时电动机自动起动的保护叫“零压保护”。
当电动机正常运行时,电源电压过分地降低将会引起一些电器释放,造成控制电路不正常工作,可能产生事故;电源电压过分降低也会引起电动机转速下降共至停转。因此需要在电源电压降到一定值以下时将电源切断,这就是“欠压保护”。
一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,而利用按钮的自动回复作用和接触器的自锁作用,可不必另加设零压保护继电器。主电动机挖制线路,当电源电压过低或断电时,接触器KM1释放,此时其主触点和辅助触点同时打开,使电动机电源切断并失去自锁。当电源恢复正常时,必须由操作人员重新接下起动按钮SB2,才能使电动机M1重新起动。所以像这样带有自锁环节的电路本身已兼备了零压保护环节。
4.过流保护
过流保护广泛用于直流电动机或绕线型异步电动机,对于三相笼型异步电动机,一般不采用过流保护而采用短路保护。
过流往往是由于不正确的起动和过大的负载转矩引起的,一般比短路电流要小,在电动机运行中产生过电流要比发生短路电流的可能性更大,尤其是在频繁正反转起制动的最复短时工作制的电动机中更是如此。直流电动机和绕线型异步电动机线路中过电流继电器也起短路保护作用,一般过电流的动作值为起动电流的1.2倍左右。
【参考】http://wenku.baidu.com/link?url=PwraNHwAQNwHH-doD4wefmhEBp4uct1jbWasM5XL2VZMv9J9zy9SNLw28uPaeLNlL8aorVmBM0pRV9N1JpLSCjlwZgDeJamB-4mg22O4E5m
第2个回答  推荐于2019-08-24

电气控制系统中保护环节有短路保护、过载保护、过电流保护、欠电压保护、弱磁保护。

1.过流保护:即过电流保护,一旦设备的电流超过了它的额定电流,线路进行自动保护,常用的方法是采用熔断丝(保险丝)、热保护继电器或采用其他电子式过电流检测继电器等。

2.过压保护:一旦供电线路电压高于额定电压,线路进行自动保护,如采用电压继电器等。

3.漏电保护:线路产生漏电时,线路进行自动保护。

4.失压保护:一旦供电线路电压低于额定电压,线路进行自动保护,多半也是采用电压继电器等。

5.短路保护:多数也是采用熔断丝,热保护器或采用其他电子式过电流检测继电器等。

6.相序保护:一旦线路错相,线路进行自动保护。