TT系统中性线不能重复接地,因为TT系统漏电保护是主保护,接地后漏电保护在无故障情况下会动作。TN_C保护中性线必须重复接地。TN_S和中性线不重复接地,为了避免杂散电流。TN_C_S中性线和保护线分开后也不能重复接地,理由同上。老师傅认为TT系统中性线也要重复接地,因为我国80年代前都是TN_C系统,重复接地习惯了。规范变了,理念变了,他们没跟上,也是普及不够。重复接地的作用有两个,一个是确保接零的安全可靠,二是确保保护接零系统中中性线断路时,人与断路处后边的电气设备接触时的安全(应该是防止零线带不平衡电流的情况吧)。所以第一个问题,我的感觉是,不是老师傅所说的怕用电设备因为电压升高而烧坏。第二个问题,TN系统能否重复接地,我认为是可以的,何况我们书上的配图就是TN-S系统。我手上没有GB50054《低压配电系统设计规范》,但是我查阅了GB50052-2009,里面在讲解低压配电时没有说明是否需要重复接地,我个人认为是一个增加安全性的选项,但是题主在问问题前可以百度一下,我觉得说的挺好的,零线经过漏电保护开关后就绝对不能再接地了。