新变频器启动电机有吱吱的电磁声如何解决?

如题所述

之所以会有这种声音,两个方面的原因,一个是电机自身的问题,另一个,就是变频器谐波导致的。如果是变频器谐波导致的,建议选用MLAD-V变频器输出端专用滤波器,或者是MLAD-VR变频器输出端专用电抗器,来对变频器输出端的谐波进行抑制,一般情况下,加装以上变频器谐波抑制器件后,会明显改善这种情况。

多种谐波特征的表示图

一、变频器谐波

变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变模块)进行逆变;在其逆变过程中,在输入输出回路产生的高次谐波; 变频器谐波对供电系统、负载及其他邻近电气设备产生干扰。

变频器谐波是一个周期量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,变频器谐波的幅值大小和谐波相对于基波的相位关系都是影响这个周期量的重要因素。通俗地说,基波频率是50HZ,那么谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。

二、产生机理

实际上不限于变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波。

1、变频器输入端谐波产生机理

变频器的主电路一般为交一直一交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压,经电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流电压。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,谐波次数通常为6n±1次高次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。如果电源侧电抗充分小、换流重叠角"可以忽略,那么n次高次谐波为基波电流的1/n。

2、变频器输出端谐波产生机理

在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形。对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2-3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含基波和其他各次谐波。

三、变频器谐波危害

通常来讲,变频器谐波对容量相对较大的电力系统影响不很明显;而对容量小的电力系统,变频器谐波产生的干扰就不可忽视,它对公用电网是一种污染。
变频器谐波污染对电力系统的危害是严重的,主要有以下几个方面:

1、变频器谐波降低电力设备使用寿命


如变频器电流谐波将会使变压器的铜损增加。变频器电压谐波将增加铁损,使其温度上升,影响绝缘能力,并造成容量裕度减小。同时变频器谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振。

2、变频器谐波影响各电器元件正常工作

变频器输出谐波对电动机的影响有:电机附加发热使电机额外升温;产生机械震动、噪音及过电流。变频器谐波会使电力电容发生过载、过热甚至损坏电容器。当电容器与线路阻抗达到共振时会发生振动、短路、过电流及产生噪声。变频器谐波电流会使开关设备在启动瞬间产生很高的电流变化率,破坏绝缘。

3、变频器谐波的其它危害


变频器谐波将使继电保护和自动装置出现误动作,并使仪表和电能计量出现较大误差;变频器谐波对其他系统及电力用户危害也很大:如对附近的通信系统产生干扰,轻者出现噪声,降低通信质量,重者丢失信息,使通信系统无法正常工作;影响电子设备工作精度,使精密机械加工的产品质量降低;设备寿命缩短,家用电器工况变坏等。

四、减少或削弱变频器的方法还有:


(1) 在变频器与电动机之间增加交流电抗器,以减少传输过程中的电磁辐射

(2) 使用具有间隔层的变压器,可以将绝大部分的传导干扰隔离在变压器之前

(3) 采用具有一定消除高频干扰的双积分A/D转换器

(4) 选用具有开关电源的仪表等低压电器

(5) 信号线与动力线分开配线,尽量使用双绞线降低共模干扰

(6) 在使用单片机、PLC等为核心的控制系统中,在编制软件的时候适当增加对检测信号和输出控制部分的软件滤波,以增强系统自身的抗干扰能力。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考