一、有功、无功的概念

大家都知道电能可以用来转化各种能量。例如可以通过电磁炉转化为热能,通过电灯转化为光能,通过电机转化为机械能等,这些转换过程中消耗的电能称为有功电能。有些电器装置在做能量转化时得先建立相应的转化环境,例如变压器、电机等需要建立磁场才能进行能量转化,其它电器可能还需先建立电场才能进行转化,这种情况下所需的电能称为无功电能。有功总电量就是所实际消耗的电能,无功总电量就是无功量(功率因数)。

二、正向有功、反向无功的详解

前面为大家介绍了有功及无功的概念,正向、反向相信大家还带着疑问的,其实电表的正向、反向是与电能的受送相关,正向就是指用户接受系统的电能,反向则是指用户发电向系统输送电能。

电表的正向有功和反向无功的详细解读

上图是根据《多功能电能表通信协议》DL/T645-2007的规定将一个平面坐标系的横轴定义为无功功率,纵轴定义为有功功率。二个轴将平面划分为四个区域,左上角为Ⅰ象限,顺时针依次为Ⅱ象限、Ⅲ象限和Ⅳ象限;Ⅰ象限和Ⅱ象限无功定义为正向无功,Ⅲ象限和Ⅳ象限无功定义为反向无功;

1、当供电系统向用户输送有功和无功电能时,电表在第I象限工作显示的有功和无功都是正值。这是最常见的一种方式也是大部分用户用的方式。

2、当供电系统向用户输送无功电能时,用户向系统反送有功电能时,电表在第II象限工作时显示有功为负值、无功为正值。这种发生在有些自发电用户在有功电能向网上送的情况。

3、当用户向供电系统反送有功电能和无功电能时,电表在第III象限工作时显示的有功和无功都是负值。这种情况通常发生在有些自发电的用户在内部没有负荷时出现和专业电厂一样的有功和无功向网上全部输送;

4、当供电系统向用户输送有功电量时,用户向系统反送无功电量时,电表在第IV象限工作时显示有功为正值,无功为负值;这种情况通常是该用户从网上获取有功电量,但是内部电容器等投多了,向网上输送电量。

以上就是电表的正向有功和反向无功常识内容的基本解读介绍,常规的居民使用的话主要是有功总电量就是所用电量,这些正向和反向的用电情况有些智能电表可以直接计量读取便可计算所用电量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-01
反向馈电时,也就是吸收能量时,功率表是负值吧。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-02-12
电流互感器和电压的相序和方向接反时会出现这种情况
第3个回答  2011-02-12
负荷处于发电状态!
第4个回答  2011-02-12
向配电站反向送电,如制氧机的膨胀机。