建筑水电预埋安装注意事项,现场图文解说

如题所述

一、预埋施工方面
1、地下室底板预埋
(1)工作内容:包括接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯线管预埋,排水管道预埋,人防管道预埋,潜污泵的电源线管及出水管预埋等。
(2)常见问题及解决措施:
① 接地体、接地干线的焊接:存在焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等问题。需进行跟踪检查,现场整改,并符合规范要求。
② 疏散指示灯线管预埋:预埋位置不准确,需在预埋时进行核对,确保方向正确。
(3)其他注意点:
① 接地体、接地干线的焊接应在底板钢筋敷设完成后进行。
② 疏散指示灯预埋时注意方向,预埋的柱子面应明确。
③ 预埋的排水管、人防管道等应使用镀锌钢管,且不得进行焊接。
④ 潜污泵管必须预埋在底板中,避免影响集水坑盖板安装。
2、地下室顶板预埋
(1)工作内容:包括接地干线焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋等。
(2)常见问题及解决措施:
① 预埋管较多,容易出现漏预埋或预埋错误。需在预埋时现场核对。
(3)其他注意点:
① 顶板预埋套管应使用防水套管。
② JDG管应进行扣压并固定。
③ 浇筑混凝土时,必须有人护管。
3、主体预埋阶段
(1)工作内容:包括强电、给排水、消防、弱电系统预埋,以及防雷接地预埋等。
(2)常见问题及解决措施:
1)电力插座预埋:存在叠管、并管等问题,需跟踪检查并整改,保持保护厚度。
2)照明预埋:灯头盒偏位,预埋盒数量不正确等问题,需充分交底并检查。
3)防雷接地预埋:引到LEB箱的钢筋截面积不足,或焊接在两根不同钢筋上等问题,需交底并检查。
(3)其他注意点:
① 电气预埋应在底筋绑扎完后进行。
② PVC预埋管上翘部分应预埋在梁或剪力墙内。
③ 剪力墙内插座预埋考虑找平层高度。
④ 可在模板安装未绑扎底筋时进行插座和灯盒位置的提前放样。