电缆载流量怎么计算?

如题所述

电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:

导线截面积与载流量关系口诀及解释

一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。

25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。

70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。

穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如,对裸铝线载流量的计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。

二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。

三、一般铜导线载流量导线的安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-03

假如使用常见的VV型铜芯电缆,负载与电源距离200米,功率270千瓦:

电源若是单相220V,可用4根2x185mm²电缆并联,或3根2x300mm²电缆并联使用。

电源是三相380V,可用2根3x120mm²电缆并联使用。

计算过程如下:

1、根据功率,求电流

单相220V:

270KW÷(220Vx0.8)=1534A

三相380V:

270KW÷(√3x380x0.8)=513A

2、依据电流,选择电缆截面

查阅VV型电缆生产厂给出的参数表,确定截面积。VV型两芯和三芯电缆土壤中敷设时的载流量表如下:

从上表可看出:

两芯185mm²和300mm²的载流量分别415A和545A。

三芯120mm²的载流量是271A。

单相220V:

可选用4根(415Ax4=1660A>1534A)2x185mm²电缆并联,或

选用3根(545Ax3=1660A>1535A)2x300mm²电缆并联使用。

三相380V:

可选用2根(271Ax2=542A>513A)3x120mm²电缆并联使用。

3、计算200米电缆的电压降Vd

查表知,

185mm²电缆的导体直流电阻是0.0991Ω/km;

300mm²电缆0.0601的导体直流电阻是0.0601Ω/km;

120mm²电缆0.153的导体直流电阻是0.153Ω/km。

根据国标GB12325规定,“220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%”(即压降不大于22V),“三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%”(即压降不大于26.7V)

4根2x185mm²并联电缆的压降=1/4 x(0.0991Ω/kmx0.2km)x1534A=15.2V<22V

3根2x300mm²并联电缆的压降=1/3 x(0.0601Ω/kmx0.2km)x1534A=6.1V<22V

2根3x120mm²并联电缆的压降=1/2 x(0.153Ω/kmx0.2km)x513A=7.8V<26.7V

所以上述几种电缆对压降的验算,经计算都可通过。