88问答网
所有问题
西门子6SE70变频器利用开关量信号,通过端子控制小电机的启停、加减速正反转,需要设置哪些参数?
能否利用变频器本身的24V辅助输出电压作为输入开关量进行正反转控制,CUVC端子怎样接线?
举报该问题
推荐答案 2011-02-03
具体的你查下手册里面讲的很细但你得看下功能图,需要改几个参数,但我记不清了。用CUVC板子连的话最好不用他本身的电源。CUVC板的开关量是用光耦隔离的和本身的电源不发生关系的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggMBttaaM.html
其他回答
第1个回答 2011-02-03
可以的 ,接线的话按手册的图示就可以。
第2个回答 2011-02-05
可以利用
第3个回答 2011-02-03
。。。手册有啊。
相似回答
西门子6SE70变频器
参数
答:
命令源:确定变频器的启动命令方式。P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作
变频器的启停
(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成
端子控制
启停时,所有...
6SE70变频器的启
动停止
控制
方式???
答:
我想采用或功能块做具体实现方式如下:正传端子是x101/5
反转端子
是x101/6首先将这两个端子定义为输入端子:P653.B=0P654.B=0然后定义
正反转
:P571.1=14P572.1=16使用或功能块定义这两个
端子启
动、停止:U950.90=4U239.01=14U239.02=16P554.01=619这样两个端子都可以
控制变频器
启动/停止,...
西门子6SE70变频器端子控制
怎样设置参数
答:
要用它那个设置软件,一般也是选择控制方式,比如矢量还是V/F,然后就是反馈方式,比如编码器反馈,脉冲多少;最后是端口设置,比如频率源和启动源,跟一般
变频器
差不多,只是参数多了看起来烦人而已
西门子6se70变频器
功能图怎么区分是输入还是输出
答:
配合说明书去理解。看比如说:STF STR
正反转
,表示给
端子信号
可以到达
变频器正反转
,这就是输入。RUN SU 运行中 频率到达,表示这2个端子是输出给外部信号,表达变频器的状态,这就是输出端。
西门子6SE70变频器
功能图解释
答:
条 件 低信号 结 果 ♦ 用于所有
开关量
连接器和连接器命令和
信号的
数据组1 的参数设置被 激活。
6SE70
参数有好几个类型,如:BICO 数据、固定设定值FSW、功能数据FDS、电机数据MDS;每个类型有好几组参数,如:BICO 数据有2组,功能数据FDS有4组、电机数据MDS有4组。这些数据组可以
通过控制
字...
变频器如何识别
信号
是来自本地
控制
或远程控制 换种问法:
变频器通过
通讯...
答:
可以是端子引入(需要接线) 可以是PMU上引入,如果是PMU 则设置P554.002=B0005)设置完成 第三 速度设定 设置P443.001=3002(自动化
控制,
也是要两边定义好是用哪个字设定)设置P443.002=Kxxxx(本地控制,可以是模拟量输入(需要接线) 也可以是MOP(需要接线) 或者是固定给定(不需要接线) )...
我有一台
西门子6SE70的变频器,
只要车速提高到某一速度就报警A043,过...
答:
为此,必须设定P806 = 1。故障情况下,显示报警A043, 直到下一个脉冲封锁和
开关量
连接器B0256置位。在下一个脉冲封锁时,产生故障F053, 故障值为0。简单的说就是你码盘回馈速度与计算速度差别过大,看看码盘设置的脉冲数是否正常,方向是否一直。如果码盘值与计算值还不一致,从新辨识
电机,
如果一致就...
西门子6SE70
直流调速器参数怎么设置?
答:
若由操作面板操作改成
端子控制启停
时,所有数字输入参数设定为出厂值。频率源:确定
变频器
输出频率的大小 P1000(0)=0;无主设定值 P1000(0)=1;MOP设定值(就是外接按钮,设定升速按钮和减速按钮
,通过
按按钮的时间长 短来调节输出频率)P1000(0)=2;模拟量设定频率(采用AI1的模拟量输入控制频率...
大家正在搜
西门子变频器v20参数设置
西门子变频器控制端子详解
西门子变频器端子启动
西门子变频器420端子图
西门子430变频器端子接线图
西门子变频器端子说明
西门子变频器控制线怎么接
g120变频器端子控制
西门子430变频器外控接线图
相关问题
西门子6SE70变频器端子控制怎样设置参数
求助高手:6SE70变频器,如何用一个输入信号实现电机的正反...
6SE70端子控制电机正反转及端子进行速度给定 怎么样在变频...
西门子6SE70变频器主从控制与联动控制,切换遇到的问题?求...
seW movidrive变频器控制普通电机实现正反转,快慢...
6SE70变频器的启动停止控制方式???
开关量信号只能控制电机的启停,但要想想让电机随物体的移动速度...
请问怎么用西门子PLC和西门子变频器实现变频电机的变速和正反...