PLC问题 simatic step7的程序无法下载到CPU315-2dp中,是怎么回事,总是显示“无法建立连接,连接伙伴未响

我想将程序和硬件组态下载到PLC中,但都总是提醒上面那个错误,哪个也无法下进去。我检查了硬件的连接,没有连接错。是什么问题呢?
还有救是我的硬件组态连接和现场安装的模块安装不是一样的,这样会影响plc下载吗?
如下图 图中的8号位的模拟量模块在安装时是5号位,图中6号位FM350计数器是在现场安装在2号位。

无法建立连接的原因有很多,你这里没有说你用的是哪种编程电缆,常见的编程电缆有2种,RS232的串口和USB的接口2种,电缆不同,PG/PC接口设置也是不同的(当然也取决于你用的电脑是哪种接口),请先了解这一点。其次,从你发来的图片看,组态是正确的,但再看你的叙述,实际的硬件安装就完全错误了。根据siemens的要求,CPU必须在2号槽位上,3号槽位没有接口模块就空闲(实际的硬件安装是不空闲的),以后才是其他的模块。你把FM350放到了2号槽位上,占用了本来是CPU的位置,即便你的PG/PC接口设置正确,也是无法通信的。多说一句,实际的硬件安装和软件的组态必须完全一致(包括模块安装顺序和模块的订货号都必须与CONFIG中的完全一致)!!!!!看来你对西门子300的PLC不太了解,还是先恶补一些基础知识吧。祝你成功!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-25
设置以下PG/PC接口 就好了
第2个回答  2011-02-24
查看PC/PG设置,里面设置一下,看你走什么通讯
第3个回答  2011-02-25
我之前也是经常碰到,认真检查一下,祝你好运
相似回答