我选择4X35电缆 配电箱我配总闸100A 。电流互感器100/5
还有就是计量用的三相四线电表怎么选啊

我想问问带着20户有问题吗,配置的合理(第一次配这么大功率平常干活10KW的都没配置过。干过3 5KW的配线)
只干过 3kw 5KW的配线不是35KW

在主供电箱那边装一个空开就行了,受电的这边电箱也是先用一个空开(用一个带漏电保护的开关更好),如果三层楼就好了,正好一层楼用一相电,没有三层,就要做到三相平衡,地线就在受电这边接就行了,土建时用2米长的镀锌角打在地下,把每相线用一个小开关箱控制起来,每户进户线的控制做在门外,每户做一个表箱,火线.零线.地线,用同样规格的线拉到.表箱内,有电表,漏电保护器,熔丝,2个1P的断路器(区分照明和插座),
如果每户的用电量在6KW,那主空开100A就小了一点,配个125A的,电缆也粗了一点,4*25平方的就行了,考虑到以后的用电量有可能增加,线也可以大一点.如果要要装总电表,就在主供电的那个箱子里做好了,受电这边的主控制箱内,有125A的漏电保护开关,和三个60A的1P断路器,接地线也做在里面,为了节省,主控制箱在哪一层,就把哪一层的小开关箱也做在主控制箱内.
每户的插座要安排合理,尽量多一点,用4平方和2.5平方的线,照明就用1.5的线.从小开关箱到进户这一段线也用4平方的就行了.施工中可能还会有网络线,电话线和有线电视线,你可以叫专门的人来帮助施工.
楼梯灯要做成双控的,走廊灯单开的就行了,这些灯也要在小开关箱内做成单独的断中器控制.
水路也要分配合理.
受电的主控制箱到各相的小开关箱的线用16平方的就行了.
现在电线施工都要暗管,这些管你要放大一点,在土建施工中,就要放下,对管口和弯头处进行保护,防止堵塞,一般弯头连起来时不能超过两个,超过两个拐弯时就要加中间接线盒.另外
最好施工前画一个草图,定好每个开关的位置和高度,也方便你以后维修.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-24
电表这块你可以选用三相四线制的三项表一个,加电流互感器配合的方式,还有就是用3个单项表,外加电流互感器配合,必须是同一电流的,比如5(10)的,那么3个表必须是相同电流的,否则表很容易烧坏(电流小的那只)。
第2个回答  2011-02-24
三相四线有功电度表DT864-2(6)A就可以了.但要注意把三相负载均衡点.