星三角启动中时间继电器不能持续通电吗,取代接触器的互锁??

如题所述

星三角启动中时间继电器可以持续通电的。靠时时间继电器的延时闭合触点接通封角回路。持续通电不能取等接触器互锁,因为封星接触器和封角接触器是必须要互锁的,这两个接触器不能同时接通,同时接通会发生短路故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-20
时间继电器不是起互锁作用的,延时通断的
第2个回答  2015-04-22
中间继电器可以取掉。用接触器自身的接点就可行。
第3个回答  2015-04-20
可以,但是你的星三角也一定要互锁,这样才安全