隧道工程监控量测点如何制作

如题所述

隧道洞内的围岩监控量测一般测量的有拱顶下沉和周边收敛,拱顶下沉在隧道的顶部设一个监测点,周边收敛在隧道的量测设四个监控点,其中两个监控点适用于上断面开挖,另两个使用于下断面开挖。
制作拱顶下沉监控点时,用钢筋头在相应的钢拱架位置上焊死,注意钢筋头的长度不能被初期支护的喷射混凝土盖住,然后在钢筋头下端焊一块小钢板,把反射贴纸贴在上面就OK了,制作周边收敛监控量测点时,用刚度足够的钢筋制作两个一端有弯钩的钢筋棍,然后把没有弯钩的焊死在钢拱架相应位置,让弯钩露出初支喷射混凝土,注意两侧的监控量测点位置要对称,在监控量测点周围用红漆画圈明示,如果要好看可以在上面挂上牌子,写上点的编号,制作时间,初始收敛等数据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-14
其实,监控量测的点很好制作,材料工地上到处都是,12的钢筋,截成45cm左右,整齐的排列成一排,一端处留6cm处叫焊工用氢气烧红,弯成锐角即可,便于在测过程不会溜滑,确保数据精确。
在立架的过程中叫工人打锚杆的时候,在拱顶和拱顶左右各2米处打20cm~30cm深,后用锚固剂凝固监控钩子;(注:根据围岩 支护来制作监控量测钩子的长度。)并在边墙高1.1米处部置一个收敛点,跟拱顶一样,但预留钩子的时候,尽量控制外露长度,一般在初喷后留4cm最好;防止施工过程中不会遭到破坏。45cm=埋入20cm+工字钢的厚度+喷层厚度;长短可以调节,但打入围岩一定要20cm左右。
第2个回答  2011-02-25
二楼说的很对,不过采用贴纸,就要用到全站仪,而全站仪达不到监控量测的精度。建议拱顶测点制做和二楼说的收敛测点做成一样的,拱顶采用悬挂法测。
第3个回答  2011-02-16
有一种贴纸贴在拱部,可以替代收敛仪!测点定在导线点上就行啊!
相似回答