家装水管试压有什么注意事项?谢谢了!

如题所述

  注意事项
  冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
  热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
  管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:
  强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。
  严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。
  埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
  寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-08
装修水电验收怎么做?家装阶段验收中,装修水电的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行装修水电验收。
试压要注意哪些事项参考如下:1.冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa.
2.热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa.
3.管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:4.强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa.
5.严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa.
6.埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
7.寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。
以上就是关于水管试压需要注意的一些事项,另外提醒下:试验压力一般为0.6MPa,镀锌钢管和复合管在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力下检查不渗不漏。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-02
PPR水管打压测试详细讲解水管测压是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢?
试压流程:

试压前准备→试压→卸压

试压前要准备的:

1】工具和器材:活动扳手、六角外丝、生料带、堵头、试压泵、软管等。

2】先用软管将所试压冷热水管连通,然后将除试压管道最低1个出口以外的其它出水口严密封堵。

试压开始:

1】打开进水阀,从管道最低处管道内充水,充分排除管内空气

2】关闭总时水阀,从用动泵对管道缓缓开压(水路试验压力≥0. 6Mpa),

升压时间不少于10分钟

3】升压至规定的试验压力后,稳压1个小时,压力降不得超过规定值(压力降不得超过0.06Mpa)

卸压:

1】确认试压合格后,将管端与配水件接通,以工作压力供水,将配水件分批同时开测各出水口畅通

2】拆下连接软管和外丝,并用堵头封堵其口

上面是试压的全部过程,但是在过程中还有一些相关标准和要求,如下:

1】直埋在地坪面层和墙体内的管道,水压试验必须在封槽前进行,试压合格后方工作

2】热熔连接的管道,水压试验应在管道连接24小时后进行

3】试压前,管道应固定,接头需明露,且不得连接配水器具

4】试压合格后,必须拆下冷热水连接软管

5】用于长期堵封出水口的堵头应用金属堵头

6】水路试压必须要有业主签字认可
相似回答