新买别墅有暖气暂未通(不知何时可通),怎样安装冷暖工程?地暖加中央空调(冷为主、热为辅)好吗?

如题所述

从安装上,我了解到电缆地暖是一圈一圈的铺的,装好电缆后要用水泥抹平地面,再铺木地板,厂家说终生免维护。碳晶地暖的安装看起来简单一些,不用一圈圈的盘线,方便些,上面的水泥层有两厘米就够了,发热更快。一个电缆地暖的说碳晶地暖接头多,容易损耗氧化,后期维修麻烦,还有衰减寿命,越用发热能力越差,是这样吗?我可是打算用一辈子的。

1、安装:
从安装上,确实碳晶地暖更简单些,也更快些。
一是工艺简单,因为不用盘线,平板铺设肯定要快些。二是,占用的层高更小,只需要3—5厘米。三是施工工期,100平米基本上两天就够了,并且碳晶地暖施工所有环节都是我们负责,不用业主和装修公司费心。并且几乎无线损(宽度是发热电缆的180倍)。

2、维护:
碳晶地暖系统没有外置加热设备和辅助管道,在日常使用中,用户无须对系统进行任何维护保养,省心省力,一次安装,终生享受。
为什么说终生享受呢,这是因为碳晶地暖的使用寿命非常长,地面下的碳晶板寿命50年以上无任何老化现象(特种树脂层可耐硫酸腐蚀15年)温控器3-8年(国产、进口)。所以说,装上碳晶地暖基本上就可以用一辈子了。

3、践踏或其他损坏:
人体负重产生的压力是没有问题的。
另外,碳晶板为采用非金属半导体材料,所以即使被刺穿也不会有电流的泄漏。

4、电费:
经验数值:100平米的房间每月电费在600-800元左右,每个家庭的使用情况不一样,所以有差异。

碳晶地暖相关知识:
碳晶地暖系统是一种新型的地面低温采暖系统,以碳素晶体发热板为主要制热部件。碳晶地暖系统最大的特点和优势是碳晶板优异的平面制热特性,是平面制热,这一点和电缆地暖及水管地暖都不一样,并且几乎无线损(宽度是发热电缆的180倍)。碳晶地暖启动时时整个地(平)面同步升温,连续供暖,地面热平衡效果好,克服了传统地暖产品制热不连续、热平衡效果差的弊端。
出了平面制热原理外,碳晶制热快的第二个重要因素是,碳晶地暖的热效率更高,达到98%,将100%的电能转化成了超过60%的传导热能和超过30%的远红外辐射能,远红外辐射能不需要通过物体或空气就能传递,碳晶地暖系统启动即能对人体辐射热能,所以制热更快。双重制热原理,使被加热物体:第一升温更快,第二吸收的热能更充足。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-29
毛细管是不错的选择,节能效果和舒适度都可以
第2个回答  2011-05-30
蓝德热泵机组采用德国比泽尔半封闭螺杆压缩机

国际一流品牌、性能稳定可靠、噪音低、使用寿命长。

二、烟台蓝德首家成功将满液式蒸发器运用到水源热泵机组

蒸发器是水源热泵的主要部件之一。目前市场上广泛采用的是干式蒸发器,机组结构简单,系统设计要求低。在国内乃至国际上蓝德公司首家生产满液式水源热泵机组的厂家,满液式水源热泵的突出优势在于:

1、满液式蒸发器比干式蒸发器传热效率更高10~15%,提高了能效比(COP值),即能量输入与能量输出之比。

在换热方式上干式蒸发器管程内走制冷剂,壳程走水,换热形式为液--气液混合物换热,不可避免地会产生换热管供液不均现象,造成换热不充分,有效换热面积不能得到充分利用,传热温差为5℃,空调工况蒸发温度为2℃,出口制冷剂过热度在5~10℃;满液式蒸发器管程走水,壳程为液态制冷剂,换热形式以液--液换热为主,制冷剂充满壳程整个容积的70%左右,液面平稳,传热温度差为2℃,空调工况蒸发温度为5℃,出口制冷剂过热温度在1.5~2℃。由于满液式水源热泵能效比高,所以机组本身的运行费用比其他形式的热泵机组要节省10~15%左右。

2、在保持同等效率前提下,地下水用量少

满液式蒸发器由于其传热温差小,在保持同等效率前途下,它的回灌温度也比干式蒸发器的要小,所以它对地下水的需求量大幅度减少,地下水量越少,不但井的数量和潜水泵耗电随之减少,而且降低了回灌难度,这样在初投资和运行方面都有优势。

3、满液式蒸发器比干式蒸发器维护更方便、可靠性更高

首先,因为干式蒸发器水走壳程,冷媒水通过折流板使水上下流动,流动阻力大,而且还有水短路问题;满液式蒸发器水走管程,分配均匀,无水短路现象,水流动阻力小,而且在长期应用后只需将水箱和椭圆封头固定螺栓松开,即可方便进行清洗。

其次,干式蒸发器制冷剂在管程,管板与中间体处通过垫片密封,当垫片老化或者管板变形,常常发生制冷剂泄漏。而

满液式蒸发器制冷剂在壳程,容器为焊接构造,制冷剂无泄漏。管程走水,即使垫片泄漏,漏出来的也只是水。

此外,对于干式蒸发器,若

换热管内有杂质(胀管留下的铜末等),容易被吸入压缩机,破坏电机线圈绝缘,导致电机烧毁。而满液式蒸发器则不存在此问题。

4、满液式水源热泵单机容量更大

满液式蒸发器大大地提高了换热效率,因此单个满液式蒸发器可以交换的热量更多,更适合在螺杆式、离心式等大型机组中应用。

蓝德满液式水源热泵单台机组的最大制热量可以达到4000KW,单台机组即可满足4~5万平方米建筑的负荷要求,比采用多台其他形式的热泵机组要节省一次性投资费用,并且减少了机组的占地面积和管路阀门数量,也节省了机房的投资费用。

5、满液式单回路结构设计

满液式蒸发器采用单回路设计,即当机组为双机头主机时压缩机共用一个蒸发器制冷剂回路,在机组部分负荷其中一台压缩机卸载时相当于换热器面积加倍,因此机组部分负荷效率远远高于同类满液式机组所采用的双回路设计。