第1个回答 2011-05-26
1200W的电机,60伏电压,也没有60安电流吧!
如果额定电流是60安,你可以按1.25倍额定电流来选,选75A的空气开关就可以,不过可能没这规格,你可以选个100A的也行。
第2个回答 2011-05-27
I=P/U=1200W/60V=20A根据此公式无刷电机的额定电流20A
控制器为60A空气开关25A左右即 这样就行了 市场上很多 几块钱
第3个回答 2011-05-26
P=UI
I=P/U=1200W/60V=20A根据此公式无刷电机的额定电流20A
控制器为60A空气开关25A左右即可
第4个回答 2013-03-12
您好!空气开关的选择与额度电流一致,不能比额定电流小。