一台1.5kw的变频器带两台0.55kw的振动电机,电机到变频器距离一百米左右,一启动变频器就过流,怎么解决?

如题所述

肯定会过电流,因为变频器和电动机之间的连线很长时,电线间的分布电容会产生较大的高频电流,可能造成变频器过电流跳闸、漏电流增加、电流显示精度变差等
3.7KW以下的电动机不要超过50M,3.7KW以上的不要超过100M,当一个变频器带两台电动机时,50M和100M为电动机线总长,即3.7KW以下的每台电动机不要超过25M,3.7KW以上的不要超过150M
解决办法如下:
1. 变频器输出侧增加输出滤波器选件(OFL滤波器)
2. 尽可能缩短变频器和电动机之间的连接线长度
希望对你有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-09
变频器的选型跟电流有直接关系,2台电机如果是单独和变频器连线的话,那就相当于200米得线了,即使100米也远远超出一般水准。
变频器输出的电压不是正弦波,里面有大量的谐波,其中高次谐波会使变频器的输出电流变大,电机发热产生噪声和振动,加速绝缘老化,还可能损害电机。
变频器与电机连线方式:20米为近距离可以直接相连,20—100米为中距离,需要调整变频器的载波频率,减少谐波干扰;100米以上为远距离,不仅要降低载波频率,还要假加装输出交流电抗器。
个人意见,仅供参考。变频器这东西技术含量有点高,不是职业的最好不要乱修,太贵了,又那么娇气!