隔离变压器副边对地电压的问题
隔离变压器的副边输出,绕组对地电压,这里的地是指大地,还是原边的地?
还有隔离变压器副边是浮地的,可能导致输出不稳,这个问题怎么解决啊!
谢谢
举报该问题
推荐答案 2015-11-07
所谓安全隔离变压器,就是原边与副边之间做到“隔离”,由于副边是悬浮电压,与大地之间是不形成回路的。所有人体接触到安全隔离变压器的副边电压不会够成电击危险!
*********
因为市电的变压器的中性点是接地的,所以就存在对地的相压。而隔离变压器的副边是不接地的,是悬浮的,而且,原边和副边之间是要有屏蔽层的,且屏蔽层接地,所以,原副边除了电磁的联系外,不存在电场的联系(即两线圈间不存在电容)所以,隔离变压器的二次侧不存在对地的电压,哪怕是感应电压(电场传递的)也不存在。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcc1MgBc.html
其他回答
第1个回答 2007-06-03
我国交流电的供电系统采取的是三相四线一地制,这种方法安全性较好,但家庭电路使用的单相220V电源的两根线就是一火一零,同时零线接地。这样我们站在地上触到火线就会发生触电事故。为了解决这个问题,我们使用220V/220V的隔离变压器。这个变压器的副边出来两根线都不接地,这样人站在地上触到两根线中的任一根线都不会发生触电事故!负载是使用的两根线(这两根线就不分火线和零线了),这两根线间的电压是稳定的!不会有什么“导致输出不稳”的问题!
第2个回答 2007-06-03
一般应该是以大地为参照,原边的地与大地是相连的。副边浮地是对地电位的浮动,自成体系,输出电压由隔离变压器变比决定,负载上的电压不会不稳。本回答被提问者采纳
相似回答
隔离变压器副边对地电压的问题
答:
因为市电的变压器的中性点是接地的,所以就存在对地的相压。
而隔离变压器的副边是不接地的,是悬浮的
,而且,原边和副边之间是要有屏蔽层的,且屏蔽层接地,所以,原副边除了电磁的联系外,不存在电场的联系(即两线圈间不存在电容)所以,隔离变压器的二次侧不存在对地的电压,哪怕是感应电压(电场...
隔离变压器对地电压问题
答:
您好~~!
隔离变压器只要是正常的无论空载还是带载时副边的端子对地都不应该测出电压
。据个例子来说,隔离变压器用在需要对地绝缘的场合,确保人身不会触电,若是副边带载就会对地出现电压,就说明通过负载产生接地点了,那么人处于对地绝缘的零电位就被打破,此时触及带电端就会在人和负载之间形成电位差...
变压器
是
隔离的
,为什么
副边的
两个端子
对地
都可以拿万用表量出来
电压
啊...
答:
您好~~!
可能是由于以下原因:1. 负载不平衡:当
隔离变压器的
负载不平衡时,其次级电路中的中性点可能会移位,导致其对地电位出现不同的电压值。2. 漏电电流:如果隔离变压器的绝缘出现
问题
,可能会产生漏电电流,从而使得次级电路中的中性点对地电位发生变化。3. 地线故障:如果隔离变压器...
Y单相380/220v
隔离变压器
二次侧
对地
为什么会有160v
电压
(用万用表测...
答:
因为初级和次级之间有分布电容存在,高压会感应到低压绕组,如果低压绕组不能可靠接地,肯定会有感应电压,这个电压会随你所用的测量仪器的内阻的大小而显示
电压的
高低。
请教,关于单相
隔离变压器
二次侧
对地电压的问题
,两个线对地都没有电压...
答:
单相
隔离变压器
次级没有接地,当然
对地电压
约等于0,若两线同时接地就会短路的。
隔离变压器副边电压
老是颠倒怎么回事
答:
隔离变压器
的
副边
不存在火线零线
的问题
,它已完全和大地隔绝,你光脚站在地上,用手去接触其中的任何一相都不会触电的,(注意:光脚站在地上用手接触两相是不允许的,那样会触电的)隔离变压器的副边只要你将某一相人为接地后,你接地的那一相才可称它为零线了。接了地后,你就不能光着脚丫站在...
大家正在搜
变压器可以改变各种电源的电压
变压器副边电压怎么求
变压器副边电压有效值
变压器副边电压有效值怎么求
变压器副边电压有效值为u2
原边电压和副边电压
变压器原线圈电压怎么产生的
变压器原副边电阻关系
变压器原副边电流方向
相关问题
隔离变压器对地电压问题
隔离变压器为什么能消除对地电压?
隔离变压器的零线对地电压220V,火线对地是0是不是火线接地...
解决零地电压只能用隔离变压器吗
隔离变压器输出220v单项对地电压应该多少是正常的?
隔离变压器输出的L和N对地都有电压为什么
为什么隔离变压器的输出端对地电压都是零,而输出端却有压差?
不明白为什么隔离变压器输出端对地电压是0?虽然输出没有接地,...