88问答网
所有问题
电表接出来是漏电,然后开关,为什么漏电了它不跳,是开关烧坏了,他
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-06
你这样接线是正确的,引起漏电保护器跳闸原因有:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。
漏电开关不能正常合闸检查方法:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcaSgScVB1SStgB1SV.html
其他回答
第1个回答 2020-05-08
你的图上的接线看不清楚进线是哪两根线。不过,看颜色应该是火线1进2出,零线3进4出。
如果确实是1、3进,2、4出的话。你就应该把第2根红线接到漏电开关上面进线端的“l”上,把第4根绿线接到漏电开关上面进线端的“n”上。
漏电开关下面出线端是“l”接火线,“n”接零线。
看你的图片,你的电表在偷电啊!!胆子够大的啊!
就是第一根进线里面的那个小勾是应该与旁边的连(勾)在一起的,像你图中这样,小勾在下面的情况,电表是不会走的。
相似回答
电表
箱里
漏电不
跳空开跳施
什么
原因?
答:
你说的这种现象,
有几种可能性:1.可能空开本身具有漏电保护功能,并且动作电流值小于你安装的漏电保护装置动作电流值
。2.可能漏电严重(短路),电流大于空开保护动作电流。3.可能漏电保护安装不正确或故障。空开的作用是是过流保护,漏电保护器的作用是漏电保护,正确的方法是用带漏保带漏电保护的空开额定电...
为什么我从
电表接
电到
漏电开关,为什么
两条线都会有电
,漏电开关
也不会跳...
答:
用电笔测一下
漏电开关
进线端是否两条线都会有电。若果有
电表
内部的零线断了。还有一种可能零线飘移
为什么
家里
漏电
保护器不跳闸,而
电表
的火线容易
烧坏
答:
电表火线容易烧坏可能是接线没有接牢固
。漏电保护不跳与火线烧坏没有直接关系(不是漏电引起的),如果你的开关具备过载保护,而又没有跳,说明你家负荷没有达到开关的动作点,或者保护电流过大。
...正常
跳,
但接在
电表
下面按试验
开关不跳
这是
为什么
?
答:
楼上说的应该不对,
开关能不能断开跟电弧应该没关系,电弧通俗讲是断开开关时会有火花,这个就是电弧
,楼主我有一事不明,你开关下面没有输出,灯是怎么回事?开关不跳按测试开关有声音这个不正常,可以判断的是开关挂了,不出意外应该是漏电保护这部分烧了,你拆下来看看吧 ...
电表接线
接反
了,
出火线
连接漏电开关
的那根连接线烧了,我也检查了漏电开...
答:
因为你这么接反了,当你合上
开关,
就会出现火线与后面连接零线直接接通这状况,这就能解释
为什么
把你这段线缆直接烧了,因为是电路短路连接燃烧。但有一点情况得说明,如果是后面的连接线比你被烧毁的线缆还小,则应该是这更小的线被烧才对,所以从你这简单的讲述还真难以解释。
请问电工们:
漏电开关
不跳闸又会没电?
什么
问题?
答:
漏电应该跳闸的,这种情况一般
不是漏电开关
造成的,是接触不良造成的断路,重点检查接线柱是否接触良好,如果导线是铝线重点检查铝线的连接处,潮湿地方
的接线
也是检查的重点,根据你说的情况,零线是断路的主要部分,所以重点检查零线 追问 断路它又不是没有电啊?只是所有电器都工作不起来,灯就是两头有电光,就亮不起来,电笔...
为什么
电器烧毁
了,漏电
保护
开关
却没有
跳,
外面的
电表
保险丝却烧断了...
答:
回答:
漏电
保护
开关
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电...
电表
有电
,漏电开关
也没跳闸,怎么家里没有电
,是不是漏电开关
坏了
答:
1、如判断属于一户停电,就有可能是因为表后线路故障、
开关
跳闸等情况导致,此情况建议您在确保自身安全的情况下尝试对室内开关进行复位,如不会操作,建议您可以委托有资质施工单位处理。2、如判断属于一带停电,此情况有可能属于供电线路突发故障造成,建议您可以通过拨打24小时供电服务热线95598咨询具体情况...
大家正在搜
漏电开关和电表连接图
电表漏电开关
先接空开还是先接电表
漏电开关怎么接
电线漏电怎么查漏电点
空气开关和漏电开关的区别
智能电表跳闸开关在哪
漏电开关跳闸的原因
漏电开关怎么安装