混凝土试块多久拆模,养护问题

试块做好什么时候拆掉从模具里拿出来,1天? 工地一般把试块放入水中进行养护,请问按规定工地做试块应该怎么做 标准养护? 工地这样水中养护 质监局默许的吗

试块做好后,达到终凝后就可拆模。具体时间按气温而定。工地把试块放入水中养护,只要温湿度能达到在标养室的要求也可以。质监局一般不管这事。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-20
一般拆模后就可以放在水中,只要养护温度和湿度满足要求就行。另外,质监局是不管这些事的,除非他闲的蛋疼或狗逮耗子!
第2个回答  2011-05-22
98的湿度也和泡水没什么区别的,质监局默许的。
一般早上做的下午就能拆出来了。
第3个回答  2011-05-20
(二)混凝土的养护
1、采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号,拆模。拆模后的试件应立即放在温度为(20±2)℃、相对湿度为95%以上的标准养护室中养护或在温度为(20±2)℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内,试件应放在架上,彼此间距应为10 mm -20mm,并应避免用水直接淋刷试件。
2、采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即应覆盖表面,试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。
3、标准养护龄期为28天(从搅拌加水开始计时)。本回答被网友采纳