西门子plcs 7-200,触摸屏smart700iev3,台达变频器c2000,plc只有一个com端给触摸屏通信,变频器怎么和他们通信呢?这里面的通信口如何设置呢?
可以考虑更换 CPU224 XP或CPU226 它们有二个RS485接口。
一个RS485网络中 不能同时运行多种通讯协议,所以不能同时连接SMART 700IE V3和台达变频器。因为他们所使用的通讯协议不一样。
你也可以更换S7-200SMART 系列的PLC
200SMART CPU 集成了一个RS485接口和一个以太网接口
台达变频器可以连接到RS485接口,SMART 700IE V3可以使用网络接口和200SMART 通讯。