88问答网
所有问题
高压柜铜排和柜体最少要保证多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-26
125mm。高压柜铜排和柜体之间的最小距离不能小于125mm,以确保足够的电气绝缘距离和安全距离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcVaBctSaVMtBaMaKV.html
相似回答
900V
铜排
在柜体安装时,
与柜体
安全距离和排间安全距离要求?谢谢啦!_百度...
答:
也就是说,与柜体安全距离和排间安全距离均为
14mm
。
10千伏
高压柜铜排
离
柜体
有10分安全距离够吗,耐压做了没有放电的现象_百...
答:
10千伏高压柜铜排离柜体有100mm 这个安全净距是不够的
,为什么有些会不够呢?看下面 屋内 10KV 带电部分与接地部分的安全净距离 是 12,5 你的10是不符合国家标准的,即使试验合格,验收也不能通过,跟别说出厂了,出厂试验也肯定不通过的。NOTICE:这里有一个海拔修正系数,海拔每升高1000m 安全净...
高压
开关柜安全距离不够怎么办
答:
那你的距离是多少?是铜排跟铜排的?还是铜排跟柜体的?擦,也不说清楚。
12KV国标上铜排安全距离至少要125mm
,安全距离不够的话就要加环氧树脂绝缘隔板,两铜排距隔板至少要30mm,就是最少也得60mm,连60mm都没的话,那你要重新设计了。
电气柜门
与柜体
接地阻值少于
多少
答:
楼层配线
柜
的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不小于16mm2。 5.2.5 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的
最小
值确定。 5.2.6 接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。 5.2.7 当...
安装
高压铜排
需注意什么?
答:
螺纹紧固工艺规范》规定。8、
铜排
安装应平整美观,且铜排安装时:水平段:两支撑点高度误差不大于3mm,全长不大于10mm。垂直段:两支撑点垂直误差不大于2mm,全长不大于5mm。间距:平行部分间距应均匀一致,误差不大于5mm,9、两片以上矩形铜排并联时,并联铜排之间
保证
不小于厚度间隙,以便散热。
10Kv开关
柜
内安全距离是
多少
答:
10KV箱式变电站内部安装了10KV电力变压器、10KV嵌入式开关柜和380V低压柜,一般认为10KV变电系统相间以及相对地的安全距离为
125mm
。10KV箱式变电站能够产生所谓辐射的也只有电力变压器的初级和次级绕组之间所产生的磁场涡流,辐射范围的大小与强度主要取决于电力变压器的容量与工作电流。正如我们再初中物理课上学...
配电柜铜牌安装注意事项
答:
1. 铜排安装时
要保证
横平竖直,同一平面的
铜排保证
差距在1~3mm 内。2. 母线平置时,贯穿螺钉应由下而上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧。贯穿螺栓连接的母 线两侧均应有平垫圈、弹簧垫圈和螺母,螺栓长度宜露出螺母2-3扣。3. 铜排安装时,不应使电器的接线端子受额外压力 4. 铜排安装后,贴...
10KV
高压柜
发热,
铜排
温度67度,接触良好,自然通风,100*10双铜排3150A...
答:
根据10kV
高压柜
国家标准GB/T11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中的相关规定(第4.5.2节):1. 空气中运行的裸
铜排
,环境温度不超过40℃时,允许有50K的温升,即不超过90℃。2. 空气中运行的镀锡铜排,环境温度不超过40℃时,允许有65K的温升,即不超过105℃。3. 空气中运行...
大家正在搜
接高压柜铜排有什么要求
高压计量柜铜排怎么做
高压柜铜排母线如何安装
kyn28高压柜铜排制作
高压柜铜排制作工艺
高低压配电柜铜排制作
高压中置柜铜排安装图
高压柜内接地母排规格
低压柜铜排选择