第1个回答 2011-06-03
其中两台是S7-200,不知道另外一台是不是S7-300。WINCC 与S7-200最便宜的方法是使用OPC的连接:S7-200通过PPI/MPI电缆与 PC-ACCESS连接,在PC-ACCESS中建立好你需要访问的变量名及地址,在WINCC OPC通道中访问这个OPC服务器访问S7-200的数据。至于S7-300,就用MPI、DP、TCP/IP、OPC或者其它什么方式,看你自己的硬件以及自己的通讯配置方式了。本回答被网友采纳
第2个回答 2011-06-03
使用现场总线,S7-200的PLC推荐使用PROFIBUS,都是西门子产品
第3个回答 2011-06-03
s7-200和wincc通讯需要加以太网模块或者PROFIbus模块。