变压器的有关问题

变压器二次侧短路 也就是阻抗为零 二次侧输出电压为零,为什么?是不是因为电阻为零所以电压也为零呢?为什么?此时的电流是不是很大?会不会烧了变压器?请高手深入浅出的回答好吗?谢谢了

变压器是由一定截面的导线绕制而成,输入电压和线截面一定时,变压器功率为额定值。
变压器输入、输出功率的关系:
输入功率≈输出功率
功率的公式:
P=UI
当变压器二次侧短路,此时的电流很大,而变压器受导线截面所限,功率不变,则很大的电流乘以降低了的电压才等于原功率甚至超载大于原功率,此时输入也流将增大,绕组通过的电流密度过大而发热,时间稍长即会烧毁变压器。追问

当变压器二次侧短路,此时的电流很大,而变压器受导线截面所限,功率不变,则很大的电流乘以降低了的电压才等于原功率甚至超载大于原功率,此时输入也流将增大,绕组通过的电流密度过大而发热,时间稍长即会烧毁变压器。
你刚说输入电流将增大,为什么啊?功率不是不变吗?那么输入电流增大是不是意味着输入电压变小呢?可是怎么可能呢?

追答

在额定情况下不变的,但二次侧短路,此时的电流很大,甚至超载大于原额定功率,那么输入电流增大,因电网量极大,输入电压不变,所以,U不变×I增大=P增大

追问

那我是不是可以这样理解,变压器的输入功率和输出功率首先是一定一样的,如果输出电流增大,超出源额定电流,也就是输出功率会变大,那么此时的输入功率会和输出功率保持一致,所以也增大了是吗?
如果不是,是不是我说反了,而是输出功率随输入功率变化呢??谢谢啊

追答

是一样的。
只是输出超载时,负载电流增大,绕组导线受内阻影响,电压降低;而输入的电源容量非常大,所以电压基本不变,尽管也受绕组导线内阻影响,其影响只是引起绕组温度不正常地升高。

追问

请问你有QQ吗?

追答

已满载加不进了

追问

我想问的是你说的绕组导线受内阻影响,电压会降低,为什么呢?

追答

变压器绕组的导线电流密度一般为每平方2.5~3A,通常计算取2.5A,若电流大于电流密度,温度将增高。
或举例述说一下,变压器额定功率100W,输出额定电压为10V,则输出额定电流:
I=P/U=100/10=10(A)
若过载时输出电流为15A,则输出电压:
U=P/I=100/15≈6.67(V)
尽管输出功率增大时输入功率也增大,但也只是限制在额定值附近,输入绕组的导线内阻、电流密度是不会永无止境地随着输出功率增大而增大,在一定时间内会因过热而烧毁的。

追问

好像有点懂了,那么还用你刚才的例子,如果变压器额定功率100W,那么输出端我接了一个12V, 60W的灯泡,请问此时的输出功率是多少?此时的输入功率又是多少?如果接了个220V,150W的灯泡的话,输入和输出功率又会怎样呢?谢谢

追答

输出端我接了一个12V、功率60W,输出功率为60W,输入功率60W(实际上会略大于)。
如果输出接了个220V,150W的灯泡,灯泡阻值:
R=U×U/P=220×220/150≈322.7(Ω)
输出功率=输入功率=U×U/R=12×12/322.7≈0.5(W)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-05
这个问题就像人为啥要吃饭、睡觉一样,既然以短路,一根短路线,你量那的电压呀,次级短路时,电流急剧正大,变压器会瞬间烧毁的。
第2个回答  2011-06-05
通电后,变压器很快发烫,二次侧短路,二次侧输出电压也为零。二次线圈切割磁力线所产生的电压由于短路,电流很大,而电压为零。短路后电阻不会为零,有很小很小的电阻,而是你表量不出,最终会烧了变压器
通电后,变压器不发烫,二次侧开路,二次侧输出电压也为零。是不会烧变压器
相似回答