闭水试验规范要求

如题所述

闭水试验要求标准防水材料涂刷完毕48小时后,等待防水涂料与水泥充分反应,产生有效的防水层后,方能进行闭水试验。

闭水试验是检验防水是否达标的试验,也叫蓄水试验。蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。

一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,则应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。

闭水试验的四个步骤:

第一步:首先要堵地漏,用堵水气囊封堵地漏,也可将沙子装进塑料袋里,严实的堵住地漏,防止蓄水从地漏跑掉。做防水时装防水涂料的塑料袋可以留着,用来装沙子,既方便又环保。

第二步:封门口,将需要闭水试验的房间门口用水泥封闭,避免水跑到非防水空间的过道、客厅、卧室等,如地面地势较低,可以忽略此步。

第三步:蓄水。保证防水地面全部浸水,放水20毫米以上,放水高度不宜过低,以避免闭水试验还没结束,水分已经蒸发掉了。提示:放水时,在水流直接接触防水层的地方可垫个盖子,防止水压太大冲破防水涂料。

第四步:需24小时内多次查验、勘查与监测。蓄水试验的前期,每隔一小时应到楼下检测一次,后期每隔2至3小时到楼下检测检查一次。若发现漏水情况,则应立即停止蓄水试验,重新进行防水完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。