柱子钢筋搭接。

柱子收头时候做的弯锚。由于下料的不准确。导致柱筋伸出版面高度超过。版面设计厚度。为方便施工。所有收头都被割断。做后续加固工作如何做。甲方要求有个加固方案。本人迷惑的地方是,柱子钢筋的搭接长度是多少呢?我们钢筋直径是25

  框架柱钢筋最好用电渣压力焊并且错开连接区段对焊的方法,搭接焊工艺不太适于框架柱钢筋施工,毕竟柱钢筋竖向受压及横向受拉都要承受,搭接焊钢筋不能达到轴向受力。工艺标准要求一般情况搭接焊焊缝长度为单面焊10d,双面焊5d。纵筋搭接长度要满足规范要求,具体计算办法见《混凝土结构设计规范》8.4款的规定,因为内容较多,而且公式在这里没法打。
  在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
  当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)
  钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-02
搭接长度,应该根据抗震设防等级表里面几级抗震,结合混凝土强度等级是多少选择搭接倍数,我们这里是一二级抗震,C30,搭接长度为37D,搭接长度为37*25=925mm,在加个15D的抗震锚固375mm(就是一头的90度弯钩)就可以了!明白了本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-02
这种情况已经属于在柱子上插筋了,柱插筋长度1.5LAE(LA)。
然后上部弯锚,俗称盘头,若是框架端部节点还应考虑梁包柱或者柱包梁
梁包柱下插1.7LAE(LA),柱包梁1.5LAE(LA)
第3个回答  2011-06-10
我的建议是:采用植筋办法,走1.7或1.5LAE在弯锚部位走15D应该就行了,这样做也是错的。要不就炸了。就这两种办法。
第4个回答  2011-06-02
请问顶板是否钢筋已扎好、砼已浇没有?
相似回答