plc300怎么实现自动加1

在满足某种条件下一直自动加1,谢谢
例如实现在m0.0接通时,MD10寄存器自动加1,

以数据寄存器MW0为例,分以下三种情况说明自动加1功能的实现:

1、自定义周期脉冲触发实现自动加1(0.5S自动加1):

2、利用系统专用频率存储器位触发实现自动加1(1S自动加1):

3、每一个扫描周期内存储器实现自动加1:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-24
A M0.0
FP DB1.DBX0.0
JCN A010
L L#1
L MD10
+D
T MD10
A010:NOP 0本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-23
计数器就可以啊