88问答网
所有问题
电流互感器接电流表测电流,相当于一个升压变压器。但为什么电压也小。而出现开路
电流互感器接电流表测电流,相当于一个升压变压器。但为什么电压也小。而出现开路的话才会出现高压,还有就
举报该问题
推荐答案 2011-05-23
但如果二次开路,一次电流不变,二次电流等于零,二次电流产生的去磁磁通也消失。一次电流全部为励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,产生500到5000伏的高压。 不明白联系我,超出字数了,回答的很简要
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcMVS1B1c.html
其他回答
第1个回答 2011-05-24
因初级才一匝,电压也就少。出现开路互感器是没有电压输出的
那是感应的高压,不是实际电压,取样电路开路了
不明白你要问的是什么?
相似回答
关于
电流互感器
答:
电流互感器相当于一个升压变压器,
把大电流小电压的信号变成小电流,大电压的信号
。但是因为测量的导线上的电压变化本来就很小(电流很大),所以升压以后的电压也不高。因为电流互感器的目的是要测量电流,因此二次回路是接到电流测量仪表里的,相当于是闭路(短路)的。
电流互感器开路
有哪些现象?如何处理?
答:
电流互感器二次开路,
电流表显示电流为零或电流指示不稳定,二次回路有放电痕迹,电流互感器嗡嗡响声增大等均是二次开路的表象
。首先在互感器二次端子处给以短接,如此时互感器嗡嗡声明显变小或消失,即正面二次回路却有开路,应认证查找开路点给以消除。
电流互感器
二次侧
开路为什么
会
出现
高压
,而
短接
电压
就很小。
答:
运行中的
电流互感器
二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电全部成为磁化
电流,
造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路,输出的...
电流互感器
不是
升压器
吗
为什么
二次
电压小
?
答:
3、电流互感器副绕组的匝数比较多
,常与电流表或其它仪表或电器的电流线圈串联成闭合回路,由于这些线圈的阻抗都很小,电流互感器的副边近于短路状态,所以在副边不开路的情况下,实际测得的电压很低(也可以理解为,此时的电压是负载端的电压)。4、当电流互感器二次开路的情况下,副边会产生过高电压...
电流互感器
与
变压器
的关系?
答:
电流互感器
实际上就是一台工作在短路状态下的
升压变压器
(因为
电流表
是低阻
表,电流
很大,所以
相当于
短路。又因为一次绕组匝数少、二次绕组匝数多,所以是
升压,而
之所以实际电流互感器的二次绕组电压没有升压,是因为它工作在短路状态)。电流互感器工作时二次绕组绝对不能
开路,
否则会感应高电压危及设备或...
电流
电压互感器
的问题
答:
电流互感器
是
个升压变压器,
二次绕组比较多,所以二次侧的电压很高,二次侧也阻抗很大,平常接的是低阻抗负载,接近短路工作状态,如果一旦开路势必会产生高压,带来安全隐患
,电压
互感器是个降压变压器,二次绕组较少,二次电压低,但是二次阻抗很小,平常接的是高阻抗负载(
电压表
),接近开路工作状态,如果一旦短路...
电流互感器
二次侧
为什么
不能
开路
?二次侧开路可能发生什么现象?
答:
1、电流互感器正常工作(不开路)电流互感器正常工作的时候,次级所接负载为
电流表
或电度
表电流
线圈以及变送器等,这些线圈的阻抗都很小,基本上运行在短路状态。这种情况下
,电流互感器
的一次电流和次级电流所产生的磁通相互抵消,使铁芯中的磁通密度维持在较低水平,通常在零点几特斯拉(磁通密度的单位:...
电流互感器
副边
为什么
不能
开路
答:
因为
电流互器相当于一升压变压器
(一次侧一匝二次侧上百匝),所如果开路就可能产高电压。
大家正在搜
电流互感器相当于一个升压变压器吗
电流互感器是一个什么变压器
电压互感器是一种什么压变压器
电流互感器实质为什么变压器
电流互感器是升压变压器吗
电流互感器和电压互感器的区别
变压器出线有两个电流互感器
电流互感器和变压器
电流互感器改变压器
相关问题
电流互感器相当于什么变压器?电压互感器呢?
电流互感器、升压变压器的疑问
电流互感器是个升压变压器,在保护和测量回路产生的大电压去了哪...
电压互感器为什么是降压变压器,而电流互感器为什么升压变压器
电流互感器 升压变压器,电压变比不理解了
电流互感器和升压变压器有什么区别?能互换吗?
电流互感器是一个升压变压器,在正常使用时次级会有高压,所以不...
电压互感器为什么是降压变压器,而电流互感器为什么升压变压器