请问我有一台PLC晶体管输出的,COM端口接24V负极现在PLC输出点灯有亮但量电压等于

请问我有一台PLC晶体管输出的,COM端口接24V负极现在PLC输出点灯有亮但量电压等于零是输出点坏掉吗?有一段时间可以量到电压过一段时间量不到电压

正常情况下PLC输出COM与输出点之间相当于接了一个开关,输出点亮表示这个开关已闭合,故COM与输出点连通,这时量这两点电压应为0V(继电器型)或接近0V(晶体管型)。如有电压则说明PLC输出点已损坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-23
要接负载的。你把24V正极接负载一端,负载另一端接PLC的Y0输出口
第2个回答  2011-05-24
先把表打到DC50V量程,用红表笔直接接DC24V的正级,黑表笔接COM上,如果表显示是DC24V就表明直流电原没有问题,然后把黑表笔接到亮灯的输出点上,如果电压正常表示输出正常,反之就是点坏了。前提是输出点对应的灯一定要亮
第3个回答  2011-05-26
是西门子的PLC么
第4个回答  2011-05-23
。。