为什么190/8 那个8是什么 是不是所有的安倍都是/8的
比如120个千瓦就是120000/380=315安倍 315/8=39平方线吗 用那个电缆就叫39电缆吗 里面都是细线可以带动120个千瓦没问题吧
还有新装的电箱里面是200A的开关(25平方主线) 要接电房里面总电上 总电里面里面没有200A的开关 只有100A的 是不是不能接 必须要200A的开关 才能接
不懂 难道还有过多 过少安培的电缆吗
追答没有,这个除以8是一般的经验数,实际上选用电缆是根据电缆的载流表选定,电缆直埋和架空、套管等不同的敷设方式都有不同的最大允许电流量。
实际上120kw设备的电流没有315这么大的,你这个计算还有考虑功率因素等。电缆没有39平方的规格的,可以选用50或者75平方的电缆。
你如果选择200A的开关,电房总开关才100A,如果你实际运行的电流150A,那电房开关不就跳闸了吗?要选择200A的开关以上的才接,要不就是你选择的开关比100A小,是这个道理吧。
后面的问题明白了 前面还有些不明白 怎么去选用电缆的载流表 9电缆直埋和架空、套管等不同的敷设方式都有不同的最大允许电流量。)这句没看懂
比如要装32个KW 应该用多大电缆 多少A
64个KW 用多大电缆 多少A
80个KW用多打电缆 多少A
我看看你是怎么算的 也许会明白点 麻烦了 谢谢了
http://wenku.baidu.com/view/95c2361aa8114431b90dd8ca.html,根据你的公式计算出来的电流,参照该表选择,公式是P=1.732×U×I×cosφ