谢谢,我的意思是,通过FROM TO指令或U/G指令或智能模块软件上设置后,读出A/D转换后的数字量,该怎样转换成我们容易看的工程量?
例如:压力变送器(0-4MPA),输出4-20ma至A/D模块上,需将之转换成实际多少MPA
(1)以前做西门子的时候,通过线性转换 27648 4000KPa
PIW256 ?(线性转换求出)
或通过FC105算出实际的压力
(2)但现在看三菱Q系列的程序,好像不是这样编写的,读出的数字量除以一个数字,即可看到实际的模拟量; 不懂其中缘由!!!
本人接触三菱PLC时间不长,望各位老师傅能提供帮助,特别模拟量处理这一块;A/D,D/A转换,本人能通过FROM或TO指令能读出BFM数字量或写入,但不清楚这些数字量改怎样转换成我们容易看的工程量(有工程单位的如MPA ,℃等)