88问答网
所有问题
5.5KW的电机怎样选断路器,热过载继电器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-15
5,5kw,æç §æ们ç设计æ åï¼å¯éDZ47-20çæè·¯å¨ï¼cjx2-25çæ¥è§¦å¨ï¼ç继çµå¨é11/16çï¼å 件质éè¦æ±ä¸çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcBc1ttBg.html
其他回答
第1个回答 2011-06-15
断路器要选额定电流的3~5倍.,热过载继电器1.5倍
你5.5kw可用60A的断路器.15A热过载继电器
第2个回答 2011-06-15
断路器DZ47-60 3P 20A ,
热过载继电器整定在13A左右。
第3个回答 2011-06-15
正泰电气公司有一本书,就是专门选型的,你可以买来看看。
第4个回答 2011-06-15
找个二十安的都行了
第5个回答 2011-06-15
一千瓦一点五个电流
看看电工数算口诀
相似回答
5.5KW的电机怎么
先多大的
断路器
和多大的交流接触器 和多大的
热过载
续...
答:
如果是三相
电机断路器选择
DZ20A的,接触器选择CJ20-16A
的,热过载
保护器选择NR12.5A的。
5.5KW电动机
适配多大接触器和
热继电器
答:
5.5千瓦电机客定电流大约在10安。所以用20安的接触器就可以了。至于热保护器选用10-20安的即可。电机电流大约等于=功率KW*乘以2
,5.5KW
*2=11A 考虑
电机的过载
能力,可以设定在11A至14A。10平方以下的铝芯线,每平方可以带5A电流,铜芯线升级算,把电机电流估算为20A,4平方的铝芯线就可以,铜芯...
电机怎么选择断路器,
接触
器,热继电器
,熔断器。
答:
断路器按1.5倍选
,如16A,接触器按额定选,如12A(11A接触器少见),热继选9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
如何
给4KW-
5.5KW的电机选择
导线.
断路器
.接触器.
热继电器?
答:
热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选
;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触...
5.5KW电动机
需要配多大
的热过载继电器
答:
5.5KW电动机
额定电流11A,选7-13A
的热过载继电器
即可,整定电流在11A。
5.5
千瓦
热过载继电器
用多大的
答:
5.5KW
三相
电动机
,额定电流约11A。热继电器按照负载电流的1.1-1.25倍选择。
电机
接触器建议配CJX2-2510A
的,热继电器选择
JR36-16A的。
知道
电机
功率
如何
计算电缆线径、接触器、
热过载
、
空气开关
答:
5.5KW,
380V供电下,额定电流11A,那么空开选额定电流的1.5-2.5倍,选25A;
热过载
选额定电流的大小,调到11A或12A,看负载情况;接触
器选
额定电流比11A大的就行,比如施奈德的LCAD18,额定电流18A,就能满足条件;电缆要留有至少20%的裕量,2.5平方或4平方都行,其载流量分别是18A和25A,具体的...
三相220伏
5.5
千瓦
电机热过载
调多少?
答:
三相220V/
5.5kW电机
额定电流I=P/√3Ucosφ=5.5÷(1.732×0.22×0.8)=18A
,热继电器
整定值取电机额定电流的(0.95-1.05)倍,即整定值取(17~19)A
大家正在搜
电机热继电器的选择
2.2kw电机用多大的热继电器
热过载继电器jr36系列选型
电机热继电器整定电流
热过载继电器怎么复位
热过载继电器上的旋钮
热过载继电器怎么调
7.5kw电机用多大热继电器
热过载继电器如何接线