第1个回答 2011-06-06
硬件上增加一个DA模块(但只能0-5V,0-10V)软件上用一个定时器根据开关时间长短来定时,时间长则数大,时间短刚数小(不过也是有上限的,一方面是定时器上限,一方面是DA模块数据寄存器上限),把这个数转换成模拟量输出就可以。
第2个回答 2011-06-08
可以 需要加模拟量扩展模块 但是是有级的电压变化 而不是无级的 变化应该是采用计时控制 只不过时间间隔很短就是了 而且输出的是模拟量信号 然后通过放大器输出控制电压就行了 因为PLC的额定电压就那么点 估计达不到你的要求 PLC最好不直接加负载 一般都加中间继电器 还是按规矩来好 别丢了手艺 呵呵
第3个回答 2011-06-06
1、用带PWM功能输出的PLC就可以满足你要求的了;2、当然可以,通过设定占空比就可以实现;3、PLC可以控制电磁阀,但一般加个场效应管隔离后就好了
第4个回答 2011-06-06
变频器上电脑板可以解决1和2问题,驱动30W的直流电磁阀要看PLC的输出端容量