问大家几个家里电路相关问题,麻烦有经验的师傅帮我解答一下,谢谢了!具体如下

我租的房子一个老小区里面电路有点乱,我家在关闭电表下面的保险开关后,既然发现家里的两根线都成了火线都带电,但是无法启动电器,打开保险开关后就正常了只有一根带电了,请问这是怎么回事?
2;这个房子没有地线,我打开墙上的一个插板发现里面更加稀奇了,主人把火线同时接在了插板的火线接口和地线接口上,他为什么要这么做?而且我还可以正常用电,他这样做是为了漏电的时候漏的电回到火线直接引起跳闸吗

很明显,你这个是控火的接成控零了。解决的办法是把零火线交换一下,在闸刀上端,最好在电表前,有点危险,要注意防止触电和短路!最好断电进行!
主人把火线同时接在了插板的火线接口和地线接口上 这个其实他要接保护地。因为控火的接成控零了。才变成火线了。 这样用会造成机壳带电!赶紧改掉,或者去掉那根弦算了。没啥用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-06
保险开关有问题,更换一大电流 试试,把火线和地线分开。我考虑是开关额定电流小了,老跳闸,所以把火线同时接在了插板的火线接口和地线接口上的。然后把零线接到保险开关就好了。
第2个回答  2011-06-06
一楼主说得不错,第一个问题是这样的情况,第二个问题也不错,只要把接零线的接头松开,用绝缘胶布包好只接一根火线就可以了.关了开关,两条线都有电,是因为只关了零线火线有电,就通过电器回到零线,由于有电流而没有电压,所以电器不能起动,把两线互换就可以解决问题了.
第3个回答  2011-06-06

这样接是错误的,应把接到地线的火线拆掉才对,而且要保证极性不错位,即左零右火。

相似回答