复习三相交流电路有关内容, 试分析三相星形联接不对称负载在无中线情况下,当某相负载开路或短路时会出现

如题所述

1、当某相负载开路时,就相当于另外两组串联在380V电压下使用,那么电阻大的那组,分得的电压高,如超过其额定电压就会烧毁。

2、如某相负载短路,那么另外两组都处于380V电压下,都将烧毁。

3、如接上中线,可正常使用,中线有电流.。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-11
在无中线情况下:
1、当某相负载开路时,就相当于另外两组串联在380V电压下使用,那么电阻大的那组,分得的电压高,若超过其额定电压就会烧毁。
2、如某相负载短路,那么另外两组都处于380V电压下,都将烧毁。
3、如接上中线,可正常使用,中线有电流.。
第2个回答  2010-12-12
无中线情况下要有一相短路相当于把线电压380V直接加在另外两相负载上,结果就是把这两相负载也烧掉,若是开路的话因两相都是不对称负载,分得电压不同一样要烧。总之星形接法又是不对称负载中线一断肯定烧东西
接上中线后哪怕三相不对称也没问题
第3个回答  2019-12-21
复习三相交流电路有关内容, 试分析三相星形联接不对称负载在无中线情况下,当某相负载开路或短路时会出现
相似回答