电动机过流保护值设定的原则:
正序过流保护
正序过流保护涉及正序过流动作电流I1g1 和正序过流动作时间t1g1二个定值。
1)正序过流动作电流I1gl
一般可取I1gl=(1.5~2.0)Ie
2)正序过流动作时间t1gl
一般可取t1gl=(1.5~2.0)tyd
相电流速断保护
1)速断动作电流高值Isdg
Isdg= Kk/Ist
式中:Ist:电动机启动电流(A)
Kk:可靠系数,可取Kk=1.3
2)速断电流低值Isdd
Isdd可取0.7~0.8 Isdg一般取0.7 Isdg
3)速断动作时间tsd
当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取Tsd=0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当以保证熔丝熔断早于速断时间。
4)电动机启动时间Tsd
按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取Tsd=1.2s倍实际启动时间。
若额定电流60A,那么过流保护值设定为60*1.3=78A就可以了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考